一层房子,基础下为杂填土,厚3~4米,采用独立柱基,由于下大雨,基础不均匀沉降,墙体拉裂,如何处理?

今年下大雨引起墙体开裂

裂的大发了,要纠偏,那个就不说了。
裂的少,就地处理下防止开裂加剧。
我默认你是钢筋砼框架结构
第一要看看轻隔墙是否有安全问题,实在不灵就拆掉重砌。
裂的一般厉害,又比较怕死的,可以把顶部拆200高,在主体梁、板底下连接件(可用胀栓、射钉、化锚固定或植筋)然后用细石砼浇回来。
还要注意,轻墙开裂的原因是什么,究竟是独基下沉还是轻墙基础下沉。
第二针对地基下沉采取加固措施。
省钱的方法是加强地面排水,房子附近可以把地坪重新铺一下,打个300厚灰土。
费钱的办法还有树根桩、搅拌桩之类的,可以做150直径的桩加固下。

关键是当初就不应用未经处理的杂填土做持力层。单层的房子也不行。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-20
可以采取在墙体周围打孔(4-5米深),压注水泥浆,固化地基。待地基稳定后再来修补损坏的墙体。本回答被网友采纳
第2个回答  2012-08-20
在基础上做基础梁啊。增加整体稳定,减少局部沉降!
第3个回答  2012-08-20
你是说加固还是如果原址重做怎么做?
根据你说的结构应该是砖混结构把,地下做圈梁的话,周围做好排水,和散水(散水下部使用三七灰土)室内不进水应该问题不大。