全自动稳压泵如何调节水压

全自动稳压泵如何调节水压

第1个回答  2017-07-15
1.稳压泵设计压力应保持系统最不利点消火栓在准工作状态上静水压力大于0.15MPa,即启泵压力p1>15一高位消防水箱最低水位至最不利点消火栓几何高度,p1>15一(93.5—89.1)=10.6m,符合要求。同时,根据《国家建筑标准设计图集15S909--(消防给水及消火栓系统技术规范)图示》说明,p1还应大于高位消防水箱最高水位与最低水位差+7,p1>(95.5—93.5)+7=9m。因此,取12m是合理的。

2.p1=12m, 则稳压泵停泵压力p2=p1/0.8=15m。稳压泵设计压力应保持系统自动启泵压力设置点在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,增加值宜为 0.07~0.1MPa消防水泵启泵压力P=p1+高位消防水箱最低水位与消防水泵高差一(7~10),即p:12+93.5+3.5一(7~10)=99~102m之间。本回答被网友采纳