PLC开关量模拟量如何转换?

如题所述

第1个回答  2019-09-06

PLC开关量模拟量,准确说应该是数字量与模拟量之间的转换,在PLC中有专门的AD转换和DA转换模块,例如下面的:

常见的模拟量信号有电压和电流信号,有输入信号对设备进行控制的,例如变频器的调速、气压比例阀等,输出信号多见与各种传感器和其他输出设备。它们之间的转换关系需要参考AD、DA模块与设备量程来确定。

DA模块

DA模块

它的数字量与模拟信号电压之间的关系如下图:

模块端4000量程的数字量对应10V电压信号,按照此关系进行转换。而在设备端变频器频率与模拟量之间的关系为:50.00Hz对应于10v电压信号输入,那么在PLC编程中频率与数字量转换的关系就是1数字量=1.25Hz或者1Hz=0.8数字量,加入我们要控制变频器30.00Hz运转,就要向DA模块中写入2400数字量。

AD模块

AD模块

它的模拟量电压与数字量之间的关系如下图:

在模块端10v模拟量对应4000数字量,按照此关系进行转换。在设备端例如位置传感器距离与模拟量电压信号之间的关系是:200mm量程对应10v模拟量输出,那里在PLC程序要得到准确的位置,位置与数字量之间的关系就是1mm=20数字量或者1数字量=0.05mm,加入我们检测了2000的数字量,经过换算就知道位置是100mm。

至于开关量与模拟量之间的转换关系,应该说是模拟量怎么控制开关量,比如说电机转速超过某值就要关掉电机、温度大于多少度就要停止加热或小于多少要加热,这时候我们经过AD模块监控这些数据,在PLC中进行比较,根据比较结果来输出相应的开关动作。