第1个回答 2008-09-04
1.工程项目建设是一个整体,尤其对于工业建设项目,其施工中既涉及土建、又涉及大量机电设备的安装调试,每一环节紧紧相连密不可分。但是在实施过程中,考虑到工程量较大、专业性较强、难点不同等特点,通常会将其划分为不同的标段(如分成土建标、设备供货安装标等)加以实施,由此分成不同的施工单位和监理单位;由于各自工作内容互有侧重,因此在工作界面的确立、上下道工序接口的衔接,设备基础预埋件、预埋套管、孔洞和电缆管线暗敷,自然接地极埋设,以及施工中的质量控制点设置等方面,往往可能产生诸多不尽如人意之处,给下道设备安装调试工序留下后遗症。监理人员对此应予以充分注意,在土建施工中注重把握和监控好以上此类问题。
2.1总体监理思路及对策
1.1分析项目的特点难点并制定相应的监理对策
在承接项目后的前期工作中,总监和监理部成员应该把重点放在分析好本工程所具有的特点难点,并从实际情况出发制定出合理可行的监理对策上。如果是改扩建工程,一般来说会存在原有地下管线不清、施工区域狭小以及需协调好与施工进度与现有生产运营关系等问题;而对于新建项目,主要是关于施工区域的地质情况、土建施工与设备安装两者间的配合协调、设备调试结束后与接受方的顺利移交等工作。同时要重视和做好技术交底、图纸会审以及设计联络等工作。在熟悉消化设计文件的基础上,结合以往监理过类似项目的现场实践经验,善于发现不足之处及问题,并能够对症下药提出自己的合理化建议,将事前控制落到实处,为日后工程的顺利实施起到积极的推动作用。
1.2不管是土建施工标段、还是设备安装调试标段,都必须着眼于从总体质量考虑服务于工程全局和满足功能要求
任何工程建设都是为了达到满足设计及相关规范标准、投产后满足使用和安全功能,或使生产出的产品质量及其他参数达到预期目标。因此土建施工及设备安装尽管专业不同,除了满足达到各自标段的工程质量标准外,更要发扬一盘棋精神,树立起上下道工序之间互相配合协作的思想。土建施工要为设备安装积极创造好条件,设备安装也有义务对已建成的产成品加以保护。
监理在这方面要做好两者之间的协调和督促检查。主要措施有:
(1)协助业主划定好各标段间的工作界面及接口,并予以检查落实。此间一是需解决好前期设计或招标过程中有否遗漏的子项目(即通常所说的“有”还是“无”的问题),譬如行车轨道梁的敷设、设备基础件、出墙预埋套管、至现场设备的动力及控制电缆钢管线是否有漏缺现象;二是解决界面衔接处的遗漏问题,即解决“你做还是我做”的问题,如地下管线敷设,接口管道相连处的法兰、阀门采购或安装,该部分管道的耐压试验属于土建标还是设备标?这类问题一旦存有疑点应及时联系设计方、业主方加以明确,避免日后扯皮。
有些项目因为用招标图纸代替施工图进行土建施工,导致应与地下主钢筋焊接连接的自然接地极遗漏,使本该预埋的地脚螺栓、管件及预留孔洞没有标注的先天缺陷,待后来施工详图提交后木已成舟无法弥补。对此现象一定要避免和克服。
(2)所有设备基础的预留孔、预埋管件及工艺管线位置和走向等,除了需设计方各有关专业人员予以会签外,更需要有关设备供货厂家确认。实践中经常发现因为设备更换厂家或者原有设备型号规格发生变化,导致进场的设备无法与预埋基础件吻合,只能返工重来导致费时耗财。
(3)做好施工过程中的监控检验。一定要将设备基础的预埋孔、预埋件及工艺管线、套管尺寸偏差值控制在设计和规范标准之内,重点解决“漏、偏、缺、错”问题,避免“失之毫厘差之千里”的后果。除了施工方按照设计图及设备基础资料做好自检互检专检外,监理方要做好复验复检(将其作为关键质量控制点)。根据政府质监部门的规定:预埋件、预留孔以及与设备安装相关的施工内容应有土建与设备安装单位人员对照设计文件做好交接手续,复验合格后需四方(土建施工单位、设备安装单位和土建、设备监理)在报验移交资料上签字认可。有测试要求的应做好测试记录,不合格的必须整改合格。
(4)把好进场材料、构配件报验关。检查并控制各类原材料的产地来源、合格证、质保书等证明文件,按规范要求进行抽检并做好记录。检验不合格的材料必须及时退场。有些施工方或者没有消化透彻施工图、凭习惯和想象购料,或者为了偷工减料,违背设计及行业规范,在构筑物上将穿墙普通钢套管取代柔性套管预埋、用黑铁管取代厚壁镀锌钢管作为电缆预埋管线等,更需要监理方加强责任性把好这道质量关。
1.3做好监理交底工作
为了保证施工质量始终处于有效的受控状态,监理方除了认真做好施工方的施工组织设计及各项专项施工方案的审核、进场材料报验、各道工序、各分部分项及单位工程的施工质量监控在设计和相关规范标准以内外,还要针对不同工程的特点难点对施工方进行交底。根据我们的实践经验,监理的系统交底可分三次进行:对土建施工方,一般分为施工单位进场后、主体工程开工前及竣工验收前这三次;对设备安装方,分成安装单位进场后、设备主体工程安装前及设备调试开始前这三次。每次交底工作各有侧重点,第一次主要围绕各项有关建设制度和程序的落实、适用规范标准和表式、单位工程、分部分项工程划分和设计交底图纸会审事项;第二次交底重点在落实关键质量控制点、施工质量控制措施及工序报验、施工方的“三检”和监理方的抽验抽检复核复验等事项上;第三次则主要进行有关调试试验、后期整改和资料的归档编制等方面,使之符合规范性及时性和准确性要求,保证工程能够圆满竣工、验收移交。
2改扩建工程需注重的问题及监理措施
2.1特点难点分析
在原有生产厂址上进行的项目改造或扩建工程,大多是在不影响原有工厂正常生产运营的基础上进行的(“边生产边施工”),对先前预埋或敷设在地下管线的情况不清。在对一些单体工程进行施工时,为保证原有生产正常,还须增排临时工艺管线、敷设临时动力电缆等其他过渡设施,工程进度节点往往会受以上诸多因素牵连,同时施工区域与生产区域无法划分清楚,故对施工及安全管理均会产生影响。
2.2提出相应的监理对策和措施
根据以上分析,现场监理部应考虑和采取的对策和措施主要有:
(1)土建动工前通过查找原有工程竣工图、求教运营单位技术和管理人员,了解拟施工区域地下管线、电缆等分布情况,并可采取打样洞样沟等方式掌握拟施工区域地下管线、电缆等分布情况,做到心中有数,避免不必要的管线损坏事故。
(2)为保证扩建工程顺利施工,同时又不影响正常的生产运营,在编制或实施必要的临排过渡措施前须征求并得到运营单位的认可和支持,以达到经济合理方便生产之目的。
(3)土建施工中要注意对周边原有构筑物设施的保护,做好周边已有构筑物的沉降观测及监控,对发生的沉降地基偏差值、相邻构筑物沉降差及单体构筑物的不均匀沉降值尤加注意。同时尽可能划分及隔离好施工区域和生产区域,将施工安全的风险降低到最低值。
(4)在新老管道连接或封堵及更换设备施工需停水作业时,必须要求各方事先提出措施和计划,以达到准备工作充分,人员机具配备到位;而一旦动工,就要争分夺秒,将因施工而停水影响生产的损失降低到最小程度。
3新建工程需注重的问题及监理措施
3.1特点难点分析
目前实施的城市水处理工程,一般都具有工程规模大、施工周期紧、施工质量要求高、专业施工队伍多(分为土建、设备及自控等标段)及工作界面复杂等特点,由此监理部同样要重视现场协调、注重相邻相关标段的配合交接等事宜。
3.2相应的监理对策和措施
为满足日后设备安装调试顺利进行,以达到工程质量和使用功能等要求,除了上述针对改扩建工程的监理对策措施外,与设备安装有关的水处理土建施工,还需重视如下关键质量控制点,并采取相应的监控措施:(1)地基处理及加固。这是为解决构筑物沉降、抗浮和地基土液化问题,保证设备安装及管道敷设符合精度要求;(2)水利高程设计的水位控制。这是满足水处理工艺要求、顺畅出水,同时又降低能耗的关键所在;(3)待安装刮吸泥设备的构筑物池底做到二次找平;(4)做好埋地管道的防腐等。其中,控制好构筑物的沉降是尤为重要的一环。除了严格按照有关施工监理要点,即在工程测量、原材料、试桩和地基加固、土方开挖及支撑、混凝土浇筑、防水防腐等方面履行好职责外,还要强调落实以下督促、检查和旁站措施:
1)在控制新建构筑物的沉降方面,实行定时定点的专人测量及监控,除督促检查施工方外,监理方必须配备自己的监测人员和仪器进行平行复测;假如地基沉降值、相邻构筑物的沉降差及单体局部不均匀沉降率接近于设计规定的最大数值时,应及时与设计和业主方联系并研究对策。
2)在对构筑物进行盛水试验时,应事先审核施工方的专项方案,控制好放水间隔及每次进水量,严格按照设计文件和要求执行。
3)按照工艺流程要求,设计规定的进出水堰口标高(绝对标高)不能有变动。因受沉降因素作用。构筑物沉降稳定后测定的实际标高数值可能会与原设计有偏差,这时应主动与设计联系,采取措施对该偏差值进行调整,以保证进出水堰口标高数值不受影响。
4)要注意构筑物与相连接的工艺管线间的沉降控制。一般说来,构筑物的沉降率与埋地大口径管道的沉降率是不同的。应力求在构筑物沉降稳定后,才可以进行相连部分的管道连接和敷设,否则要考虑采取出墙部分设置柔性接头、柔性套管等补偿手段,以防止日后管道受扭矩、剪切力损坏而被拉断。
希望给你带来帮助!!!!!!!