关于三相四线电度表选型问题

如题所述

第1个回答  2020-01-07
主要看你是否频繁启动。
(1)你的三相四线电表额定工作电流20A最大承受能力80A.负荷:振动机约32A、水泵电流约3.9A,负荷电流共计41A,属于电表允许承受的范围之内。
(2)电表对电机的启动电流具有一定有承受能力只要不是频繁启动可以承受。
(3)如果长期连续使用又频繁启动建议更换一只40A的电表。