学校消防应急照明灯安装高度

如题所述

第1个回答  2024-08-22
在生活中疏散应急照明灯存在于各个公共场所,大家平日里多多的关注一下,尤其是校园内的消防疏散应急措施,那么接下来我们的小编就为您介绍一下学校消防应急照明灯安装高度

1、学校疏散应急照明等由安全出口标志灯和疏散标志灯组成。安全出口标志灯距地高度不低于2米,且安装在疏散出口和楼梯口里侧上方。
2、学校疏散应急照明灯安装在安全出口的顶部、楼梯间、疏散走道及其转角处应安装在1m以下的墙面上。疏散通道上的标志灯间距不大于20米。
3、校园疏散应急照明灯的设置,不影响正常通行,且不在其周围设置容易混同疏散标志灯的其他标志牌等。
4、校园疏散应急照明灯具,运行中温度大于6度的灯具,当靠近可燃物时,采取隔热、散热等防火措施。
5、校园疏散应急照明线路在每个防火分区有独立的应急照明回路,穿越不同防火分区的线路有防火隔堵措施。
6、消防疏散散照明线路采用耐火电线、电缆,穿管明敷或在非燃烧体内穿刚性导管暗敷,暗敷保护层厚度不小于30毫米。电线采用额定电压不低于750伏的铜芯绝缘电线。
以上是我们裕祥安全网为您提供的一些小知识,希望您参考一下,但是我们的小知识仅供您参考,您想了解更多的关于校园火灾知识
,如:学校消防应急照明灯怎么设置
等,您可以登录我们的裕祥安全网