答:
《电力工程水务设计手册》中,
建议自然通风双曲线冷却塔的淋水密度值一般选用5~9m3/(m2·h)
。淋水密度与冷却塔的形式、淋水装置的情况有关,同时与当地的气候条件也有重要关系。在乌鲁木齐地区设计自然通风冷却塔,淋水密度...