4平方的电线能同时带动3台1.5匹的空调吗?还有空气开关要装多大安的?

如题所述

第1个回答  2017-03-05
如果同时开启制热+电辅热,而且,别的用电器不能使用这一路电源,4平方的已经达到额定耐流值,并且,不能长时间同时这样使用。追问

你好,4平方的电线可以配几安的空开?

追答

总空开要配C40的,各分空开,用C16的。

本回答被提问者采纳