影响电缆线路安全因素有哪些?

如题所述

第1个回答  2021-01-26
影响输电线路安全的因素大致分为两类,即每天累积的磨损和老化以及外部因素引起的突然故障。这两种类型的因素都可能导致故障跳闸,中断电源运行并在严重情况下使电网瘫痪。其中,时间累积因素可以人为控制,并且发生故障的可能性极小,而外部环境天气(包括雷击,台风,野火,冰灾,污染,温度和湿度,气压,鸟类伤害等) )因素是不可控制的。造成故障的可能性非常高,破坏力很大。

1.雷击

雷雨天气在雨季很常见,并且高度随机。现场竖起的大量输电线路具有输电塔大,高度差大的特点,使输电线路的抗雷性能较差,容易发生雷击。在恶劣的地形中,有许多单回路线路没有并行线路提供的屏蔽和分流保护,这增加了雷电事故的发生。雷击跳闸是传输线故障的最大部分,电压等级越低,雷击的可能性就越高。

当闪电放电时,积雨云层的电荷积聚形成强静电高压电场,该电场与地球上携带的大量负电荷发生碰撞并中和。释放的能量很高,电压可以达到几百万伏,电流可以达到几千安培。过电压波具有较高的陡度和较大的幅度,从而导致线路绝缘闪络跳闸。闪络跳闸是瞬时故障。重合闸动作的成功率很高,并且可以恢复导电路径。但是,在严重的情况下,会导致线路断开,绝缘子破损或沿线路侵入变电站,高温熔断丝,从而有可能损坏电力设备的绝缘强度。

为了减少输电线路上雷击事故的发生,有必要防止电源的闪络,电弧形成,直接触击和线路中断。采取以下防护措施:①架设避雷针;②加耦合地线;③降低塔架的脉冲接地电阻;④采用中性点间接接地系统;⑤加强线路绝缘水平;⑥安装自动重合闸;⑦安装管道式避雷器;绝缘使用不平衡绝缘,双回路环形网络电源等

2.台风

台风天气伴随着暴风雨,并且在输电线路上会发生诸如电线疾驰,风向偏离,断开连接和铁塔掉落等事故。断路和塔楼容易从北向南解散。随着电力系统增加传输线的设计风速值,断开连接和塔架坠落事故的可能性降低。但是,电线的剧烈摆动,放风和漂浮物的损坏都会引起事故。几率很高。

风速高,并且传输线的舞动幅度大,这减小了导体与铁塔之间以及导体相与相之间的气隙。气隙分布不均匀,这会在不同程度上降低气隙中的电压强度,并且无法承受工作电压。值发生击穿放电。

如果同时有暴风雨,雨水会降低空气阻力值,导线之间的短路会增加放电的可能性。此过程发生的频率高,重复性长,随机性大且振幅大,这会引起飞弧和电击。故障如磨损和跳闸,线路跳闸后重合闸率低,人为影响弱以及恢复电源时间长。另外,它还会引起绝缘子串,配件,横臂及其他支架,辅助材料和设备的机械故障,造成巨大的经济损失。

对于低风速的振动管线,可以通过安装防振装置来控制大多数管线。在强风的情况下,可以采取以下措施:①增加防振锤并安装重型锤装置,以增加传输线的垂直承载能力。减小传输线左右摆动的幅度;②安装减震线,保护线,增加分叉数,加强电线,并确保电线与塔架之间的安全距离;③采用V形绝缘子串悬挂法来增强绝缘子的抗风能力。横向漂移现象减小了绝缘子串的偏航角。④在设计塔架和架设输电线路时,应考虑在导体之间留出更大的距离,

3.野火

由高温,人为因素和其他因素引起的森林火灾已使空气长时间保持高温低湿状态。它位于山区,在森林植被和地面之间的传输线之间或相线之间。自由上升,带电电荷增加,更快的粒子运动,导电通道的形成和线路闪络跳闸,占野火跳闸的90%。uFF0C是引起野火事故的主要原因,包括线路绝缘层和电线中的高温烧伤。

对于山区的输电线路,考虑到地形和经济因素,通常在同一塔上架设两个或更多电路。如果发生山火,很容易导致同一传输通道上的多个电路同时故障和跳闸,并且由于山火而容易大规模扩展且持续时间长,会产生大量的高温。烟雾浓雾浓,线路重合率低。只能在减少火势,散发烟气,减少空气环境和电线温度的情况下强制发送,并且很难进行人为恢复,因此,电源将长期中断时间,许多线路将同时受到影响,从而危及电网运行的安全。

针对山火现象,必须从防火措施入手,以减少山火的发生:①控制塔底附近树木的高度,数量和种类;②制定应急措施,留出足够的长度和宽度的安全通道;③线路保护系统可靠灵敏;④建立实时监控系统,提高监控效果;⑤按季节,时期和天气情况增加巡检,消除隐患。

4.冰灾

冰灾包括冻雨,霜冻,冰冻和积雪。自然环境中异常的天气条件以及不确定的热和冷会导致传输线和绝缘子串结冰,增加线路和铁塔的承重能力,并增加导体的风面积和垂度,从而导致不稳定的连续振动和舞动。的导体。可能会发生诸如断开连接和塔坠落之类的事故。如果绝缘子串被冰雪覆盖并冻结,融化的冰水将导致绝缘子短路并导致跳冰。

据统计,将冰与污染结合起来,更有可能形成冰闪。因此,为了防止结冰,有必要增加线路和绝缘子串的清洁度以提高清洁度。增加爬电距离以防止绝缘伞之间的距离过小。会下雪和结冰;排列V形绝缘子串和倒V形绝缘子串,应增加双串之间的距离以增加闪络电压。在导线结冰的情况下,应采用冰融化技术以加快冰层的融化速度,或使用增强的相间垫片来增加导线之间的距离,并减少由于导线间距离过大而造成的冲击小摆动和电线的大振幅。

5.其他

1)污染程度。传输线的跨度很长,并且会受到大气污染物,盐度,烟雾,灰尘等的影响,这将导致电线表面的污染。由于高压传输线周围的大电场,容易发生电晕,产生大量带电粒子,并且带电粒子被附着。污染大,增加带电粒子的电导率,易于放电。因此,传输线必须及时清洗。

2)温度。高温会增加导体的表面温度,从而难以散发原始高压输电线路上的热量,并且散热不良,导致线路温度持续升高,从而导致导体下垂增加并降低导体与地面和交叉物体之间的安全性。距离远,并发生放电,导致线路跳闸。因此,可以适当地增加线与地之间的距离以及线相。

3)湿度。随着水分子增加并附着在电路表面,导线周围的电荷会吸收电子以形成负离子,从而削弱离解能力,增加击穿电压,增加局部电场并容易产生电晕,从而产生电晕能量损失和电压降。因此,在选择电线绝缘材料时,应注意材料的疏水性和疏水性。

4)气压。随着海拔的升高,空气逐渐变稀,密度降低,并且气压下降,从而使传输线与地面之间的击穿电压降低,并且导线的相和相减少,并且易于发生击穿。因此,在地形较高的地方应降低导线高度。

5)鸟类伤害。鸟类喜欢用嘴里的枯树枝在塔上筑巢。如果分支靠近或落在电源线上,则可能会发生短路。当大鸟张开翅膀并在电线之间相互玩耍时,它们很容易接触多根电线,从而导致相之间短路或线路接地跳闸。因此,可以在线路或塔上标出特定的标志,以使鸟类害怕并远离输电线路。

恶劣的环境和气候等因素会对输电线路造成巨大破坏力,这可能会导致输电设施的故障或损坏,引起断电和线路更换损失,影响线路运行状况,输电容量和输电容量,中断电源并导致严重情况下电网停运。带来巨大的经济损失。本文从安全的角度分析了雷电,台风,山火,冰灾,污染,温度,湿度,气压和鸟类伤害等不同条件和因素下输电线路的安全风险,成因及预防措施。

回复者:华天电力