网络机房验收标准:
一、机房电源、地线要求:
1、使用不间断稳压电源供电。
提供稳压的标准交流电源(含UPS)的输入中心线和输出中心线不能相联,需分别接地,各自构成回路,不能交叉。
2、提供稳压的220V交流电源到机架插座。
地线:机房设备机架全部接地,要求接地电阻不大于4欧姆;照明、办公设备不得与设备电源相联。
二、机房环境
机房设计的环境如下表如示:
机房环境要求表((项目参考值)
1、房间尺寸根据设备数量及尺寸而定。
2、空气条件尘埃,低于0.3mg/m3。
3、振动机房内部地面低于0.25G。
4、有害气体气体浓度不能高于危害操作员健康和机器寿命的限度。
5、地板强度大于等于500kg/m2(相当于一般写字楼地面)。
6、地板表面防静电材料(防尘封材料)。
7、楼层高度大于等于2.2m。
8、墙壁和天花板防静电材料(防尘封材料、阻燃材料、吸音和隔音材料)。
9、窗户为防止阳光对设备损害,应加窗帘(防尘和防止盐类与有害气体的腐蚀)。
10、门最窄不小于1.2m,最高不少于2.0m。
11、保安能防火、防洪水与地震和操作员及设备安全。
12、卫生条件能防鼠患和昆虫。
13、防火安装自动火警装置和灭火器。
14、电场强度≤120dB(1V/m),频率范围从10KHZ到1GHZ。
15、磁场强度≤50Oe(显示器要求为0.015Oe)。
16、静电≤6KV(试验设备的要求为150PF/330Ohm)。
17、照明300到700流明(luX)高于地顿2125px(推荐500流明)。
18、温度15~28摄氏度,每小时变化不超过10%。
19、湿度30%-80%,不结露。
三、建筑安全
机房的所有出入口均应采用双重保险,最好采用电子无接触门禁系统和指纹验证系统、或生物扫描系统。所有公司的授权员工首先必须通过门禁系统的身份验证,然后才有资格进行指纹检验。
四、供电备份系统
最好提供双路供电,后备发电机,提供独立UPS不间断电源保障。
五、地震、火灾抑制系统
机房的整体结构应该能够抵抗火灾、8级以上的地震。本回答被网友采纳