我是做施工方资料的,就是关于试块的留置了,送检了,钢筋原材,钢筋连接什么的,我需要这方面的规范

如题所述

(一)现场搅拌混凝土
根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002)和《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-87)的规定,用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合以下规定:
1、每拌制100盘但不超过100立方米的同配合比的混凝土,取样次数不得少于一次;
2、每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,其取样次数不得少于一次;
3、当一次连续浇筑超过1000立方米时,同一配合比的混凝土每200立方米取样不得少于一次;
4、同一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;
5、每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。
(二)结构实体检验用同条件养护试件
根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》的规定,结构实体检验用用同条件养护试件的留置方式和取样数量应符合以下规定:
1、对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构实体检验,其内容包括混凝土强度、钢筋保护层厚度及工程合同约定的项目等。
2、同条件养护试件应由各方在混凝土浇筑入模处见证取样。
3、同一强度等级的同条件养护试件的留置不宜少于10组,留置数量不应少于3组。
4、当试件达到等效养护龄期时,方可对同条件养护试件进行强度试验。所谓等效养护龄期,就是逐日累计养护温度达到600℃.d,且龄期宜取14d~60d。一般情况,温度取当天的平均温度。
(三)预拌(商品)混凝土
预拌(商品)混凝土,除应在预拌混凝土厂内按规定留置试块外,混凝土运到施工现场后,还应根据《预拌混凝土》(GB14902-94)规定取样。
1、用于交货检验的混凝土试样应在交货地点采取。每100立方米相同配合比的混凝土取样不少于一次;一个工作班拌制的相同配合比的混凝土不足100立方米时,取样也不得少于一次;当在一个分项工程中连续供应相同配合比的混凝土量大于1000立方米时,其交货检验的试样为每200立方米混凝土取样不得少于一次。
2、用于出厂检验的混凝土试样应在搅拌地点采取,按每100盘相同配合比的混凝土取样不得少于一次;每一工作班组相同的配合比的混凝土不足100盘时,取样亦不得少于一次。
3、对于预拌混凝土拌合物的质量,每车应目测检查;混凝土坍落度检验的试样,每100立方米相同配合比的混凝土取样检验不得少于一次;当一个工作班相同配合比的混凝土不足100立方米时,也不得少于一次。
(四)混凝土抗渗试块
根据《地下工程防水技术规范》(GBJ108-87),混凝土抗渗试块取样按下列规定:
1、连续浇筑混凝土量500立方米以下时,应留置两组(12块)抗渗试块。
2、每增加250~500立方米混凝土,应增加留置两组(12块)抗渗试块。
3、如果使用材料、配合比或施工方法有变化时,均应另行仍按上述规定留置。
4、抗渗试块应在浇筑地点制作,留置的两组试块其中一组(6块)应在标准养护室养护,另一组(6块)与现场相同条件下养护,养护期不得少于28天。
根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》的规定,混凝土抗渗试块取样按下列规定:对有抗渗要求的混凝土结构,其混凝土试件应在浇筑地点随机取样。同一工程、同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定。
(五)粉煤灰混凝土
1、粉煤灰混凝土的质量,应以坍落度(或工作度)、抗压强度进行检验。
2、现场施工粉煤灰混凝土的坍落度的检验,每工作班至少测定两次,其测定值允许偏差为±20mm。
3、对于非大体积粉煤灰混凝土每拌制100立方米,至少成型一组试块;大体积粉煤灰混凝土每拌制500立方米,至少成型一组试块。不足上列规定数量时,每工作组至少成型一组试块。
(六)试件制作和养护
根据《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081—2002的要求,混凝土试件的制作和养护按下列规定:
1 试件的制作
1.1 混凝土试件的制作应符合下列规定:
1.1.1 成型前,应检查试模尺寸并符合GB/T 50081—2002的规定;试模内表面应涂一薄层矿物油或其他不与混凝土发生反应的脱模剂。
1.1.2 在试验室拌制混凝土时,其材料用量应以质量计,称量的精度:水泥、掺合料、水和外加剂为±0.5%;骨料为±l%。
1.1.3 取样或试验室拌制的混凝土应在拌制后尽短的时间内成型,一般不宜超过15min。
1.1.4 根据混凝土拌合物的稠度确定混凝土成型方法,坍落度不大+70mm的混凝土宜用振动振实;大于70mm的宜用捣棒人工捣实;检验现浇混凝土或预制构件的混凝土,试件成型方法官与实际采用的方法相同。
1.1.5 圆柱体试件的制作按有关规定执行。
1.2 混凝土试件制作应按下列步骤进行:
1.2.l 取样或拌制好的混凝土拌合物应至少用铁锨再来回拌合三次。
1.2.2 按以上1.1.4的规定,选择成型方法成型。
1)用振动台振实制作试件应按下述方法进行:
a.将混凝土拌合物一次装入试模,装料时应用抹刀沿各试模壁插捣,并使混凝土拌合物高出试模口;
b.试模应附着或固定在符合有关要求的振动台上,振动时试模不得有任何跳动,振动应持续到表面出浆为止;不得过振。
2)用人工插捣制作试件应按下述方法进行:
a.混凝土拌合物应分两层装入模内,每层的装料厚度大致相等;
b.插捣应按螺旋方向从边缘向中心均匀进行。在插捣底层混凝土时,捣棒应达到试模底部;插捣上层时,捣棒应贯穿上层后插入下层20~30mm;插捣时捣棒应保持垂直,不得倾斜。然后应用抹刀沿试模内壁插拔数次;
c. 每层插捣次数按在10000mm2截面积内不得少于12次; d.插捣后应用橡皮锤轻轻敲击试模四周,直至插捣棒留下的空洞消失为止。
3)用插入式振捣棒振实制作试件应按下述方法进行:
a.将混凝土拌合物一次装入试模,装料时应用抹刀沿各试模壁插捣,并使混凝土拌合物高出试模口;
b.宜用直径为φ25mm的插入式振捣棒,插入试模振捣时,振捣棒距试模底板10~20mm且不得触及试模底板,振动应持续到表面出浆为止,且应避免过振,以防止混凝土离析;一般振捣时间为20s。振捣棒拔出时要缓慢,拔出后不得留有孔洞。
1.2.3 刮除试模上口多余的混凝土,待混凝土临近初凝时,用抹刀抹平。
2 试件的养护
2.1 试件成型后应立即用不透水的薄膜覆盖表面。
2.2 采用标准养护的试件,应在温度为20±5℃的环境中静置一昼夜至二昼夜,然后编号、拆模。拆模后应立即放入温度为20±2℃,相对湿度为95%以上的标准养护室中养护,或在温度为20±2℃的不流动的氢氧化钙饱和溶液中养护。标准养护室内的试件应放在支架上,彼此间隔10~20mm,试件表面应保持潮湿,并不得被水直接冲淋。
2.3 同条件养护试件的拆模时间可与实际构件的拆模时间相同,拆模后,试件仍需保持同条件养护。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-19

建 筑 材 料 产 品 取 样 频 率 及 送 检 数 量

 

序号

产品名称

取样频率

每批送检数量

备注

1

水泥类

同一水泥厂的同期出厂的同品种、同等级的水泥,以一次进场的同一出厂编号为一批。散装水泥:一批的总量不得超过500t。袋装水泥:一批的总量不超过100t。

12KG,不含配比

 

2

建筑用砂、石

应按同产地同规格分批检验。用大型工具(如火车、货船、汽车)运输的,以400m3或600t为一验收批。用小型工具运输的,以200 m3或300t为一验收批。不足上述数量者以一批论。

15KG,不含配比

 

3

混凝土外加剂

每一编号为一取样单位,掺量大于1%(含1%)同品种的外加剂每一编号为100t,掺量小于1%的外加剂每一编号为50t,不足100t或50t也按一个批量计。

 

 

4

混凝土膨胀剂

日产量超过200t时,以不超过200t为一编号,不足200t时,应以不超过日产量为一编号。

 

 

5

混凝土泵送剂

砂浆、混凝土防水剂

分批编号。年产不少于500t,每一批号为50t;年产500t以下,每一批号30t,每批不足50t或30t也按一个批量计。

 

 

6

粉煤灰

以连续供应的200t相同等级的粉煤灰为一批。不足200t者按一批论。

 

 

7

热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋、低碳钢热轧圆盘条、冷轧带肋钢筋

按批检验每批重量不大于60t;不足60t按一批计。

2拉2弯

 

8

冷轧扭钢筋

按批检验每批重量不大于10t;不足10t按一批计。

2拉2弯

 

9

电渣压力焊

以300个同接头、级别作为一个验收批;不足300个接头按一批计算。

3拉

 

10

钢筋焊接接头

预埋件钢筋T型接头

以300个同接头、级别作为一个验收批;不足300个接头按一批计算。

3拉

 

11

闪光对焊

以300个同接头、级别作为一个验收批;不足300个接头按一批计算。

3拉、3冷

 

12

双面搭接焊

以300个同接头、级别作为一个验收批;不足300个接头按一批计算。

3拉

 

13

机械连接(直螺纹套筒、冷挤压、锥螺纹、镦粗直螺纹)

同一批材料的同等级、规格的接头以500个为一批;不足500个的按一个批计算。

3拉

 

14

烧结普通砖

3.5-15万块为一批;不足3.5万块按一批计。随机抽取。

12块

 

15

砼路面砖

2万块为一批;不足2万块按一批计。随机抽取。

12块

 

16

烧结多孔砖

5万块为一批;不足5万块按一批计。

12块

 

17

烧结空心砖和砌块

3万块为一批;不足3万块按一批计。

12块

 

18

蒸压灰砂砖

灰砂砖、粉煤灰砖

10万块为一批;不足10万块也按一批计。

12块

 

19

蒸压加气砼砌块

普通砼小型空心砌块

轻集料砼小型空心砌块

1万块为一批;不足1万块按一批计。

9块

 

20

聚氨酯防水涂料

以同一类型、同一规格15t为一批,不足15t亦作为一批(多组分产品按组分配套组批)。

按比例

 

21

聚合物水泥防水涂料

以同一类型的10t产品为一批,不足10t也作为一批。

2KG

 

22

弹性体改性沥青防水卷材

塑性体改性沥青防水卷材

聚氯乙烯防水卷材

氯化聚乙烯防水卷材

以同一类型、同一规格10000 m2为一批,不足10000 m2亦作为一批。

2米

 

23

氯化聚乙烯—橡胶共混防水卷材

以同类型同规格的卷材250卷为一批,不足250卷也按一批。

2米

 

24

自粘橡胶防水沥青卷材

高分子防水材料  片材

以同一类型、同一规格5000 m2为一批,不足5000 m2亦作为一批。

2米

 

25

聚氯乙烯建筑防水接缝材料

以同一类型的20t产品为一批,不足20t也作为一批。

 

 

26

涂料(外墙、内墙及溶剂型外墙涂料)

 

2Kg

 

27

挤塑聚苯乙烯泡沫塑料

 

1M2块

 

28

外墙保温系统

水泥基复合保温砂浆

同一厂家同一种品种的产品,当单位工程建筑面积在20000m2 以下时各抽查不少于3 次;当单位工程建筑面积在20000m2 以上时各抽查不少于6 次。

一包

 

29

抗裂砂浆

10Kg

30

玻纤网格布

2米

31

胶粘剂

10Kg

32

电线电缆

每500km作为一个验收批,不足500km亦作为一个验收批。

 

 

33

建筑外窗

单位工程面积5000m2以下且为同一生产厂家、同一等级、同一型号的门、外窗为一验收批;单位工程面积超过5000m2且为同一生产厂家、同一等级、同一型号的门、外窗为一验收批

从产品的不同品种、相同规格中在出厂检验合格产品中随机抽取三樘。

34

铝合金建筑型材

每批由同一牌号、状态、规格的型材组成,批重不限。

 

 

35

PPR给水管材

同一原料、配方和工艺情况下生产的同一规格管材为一批,每批数量不超过2000件。一次交付可由一批或多批组成,交付时注明批号,同一交付批号为一个交付检验批。

11根45cm

 

36

PPR给水管件

同一原料、配方和工艺情况下生产的同一规格管材为一批,公称外径≤32mm每批数量不超过10000件。公称外径>32mm每批数量不超过5000件。一次交付可由一批或多批组成,交付时注明批号,同一交付批号为一个交付检验批。

3个管件30CM,熔接另3个管件

 

37

PVC排水管材

PVC-U双壁波纹管材

同一原料、配方和工艺情况下生产的同一规格管材为一批,每批数量不超过30t,生产期6天尚不足30t,则以6天产量为一批。

8根60cm

 

38

PVC排水管件

同一原料、配方和工艺情况下生产的同一规格管材为一批,每批数量不超过5000件,生产期6天尚不足5000件,则以6天产量为一批。

11件同规格

 

39

石材、瓷砖、砂、石子、砖、水泥、粉煤灰、混凝土、预制构件、卫生陶瓷、石膏板等放射性

石材、粉煤灰、砂、石子按同一规格、同一产地;瓷砖、水泥、混凝土、预制构件、卫生陶瓷、石膏板按同一原料、配方和工艺为一批。

石材最少2KG。

 

40

人造木板的甲醛含量

涂料、胶粘剂、水性处理剂的总挥发性有机化合物

同一规格、同一原料、配方和工艺为一批。

10 CM*10CM共15块

 

41

室内空气的氡、苯、甲醛、氨、总挥发性有机化合物

每栋楼均要做

抽检房间(包括房、厅、厨房、卫生间)为总数的5%(不少于3间),每间1~5个检测点。

42

土壤的氡含量

按10m×10m布点。

 

 

43

土壤的放射性

按1000m2送一个样品。

 

 

44

安全网

产品以一次生产投料为一批,最大批量应小于5000张。批量≤500张,送检2张;批量>500~2000张,送检4张;批量>2000张,送检6张。

 

 

给个邮箱,有些格式复制上去就不对了。

追问

1542572254,谢啦,亲,快点发给我噻,急啊

第2个回答  2013-10-22
GB1499.1-2008钢筋混凝土用钢热轧光圆
GB1499.2-2007钢筋混凝土用钢热轧带肋
JGJ107-2010钢筋机械连接技术规程
GB 50204-2002(2011版) 混凝土结构工程施工质量验收规范