11问答网
所有问题
当前搜索:
悬挑脚手架圆钢拉环
悬挑脚手架
主梁锚固端应设几道
拉环
答:
根据查询相关公开消息显示,
悬挑
钢梁悬挑长度应按设计确定,固定段长度不应小于悬挑段长度的1.25倍,型钢悬挑梁固定端应采用2个(对)及以上U型钢筋
拉环
或锚固螺栓与建筑结构梁板固定,U型钢筋拉环或锚固螺栓应预埋至混凝一梁,板底层钢筋位置,并应与混凝一梁、板底层钢筋焊接或绑扎车固,其锚固长度应符合...
悬挑脚手架拉环
高度怎么确定
答:
悬挑
梁的锚固环高度高出悬挑梁摆放时的高度就可。吊拉钢丝拉绳的
拉环
紧贴结构面能安装钢丝绳就可。
悬挑脚手架
搭设规范悬挑脚手架施工方案
答:
悬挑脚手架
一般有两种:一种是每层一挑,将立杆底部顶在楼板、梁或墙体等建筑部位,向外倾斜固定后,在其上部搭设横杆、铺脚手板形成施工层,施工一个层高,待转入上层后,再重新搭设脚手架,提供上一层施工;另外一种是多层悬挑,将全高的脚手架分成若干段,每段搭设高度不超过20m,利用悬挑梁或悬...
悬挑脚手架
所有工字钢U型环两个够吗
答:
不行,应该是三个,《JGJ130-2011建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》要求 1、一次性
悬挑脚手架
不宜超过20M 。2、型钢悬挑宜采用双轴对称的工字钢 。3、悬挑钢梁的截面高度不应小于160mm,锚固型钢的U型钢筋
拉环
或锚固螺栓直径不宜小于16mm 。4、钢丝绳采用建筑结构的吊环使用HPB235级钢筋,直径不...
悬挑脚手架
等一系列规范要求 如 悬挑工字钢的位置长度 压环的位置...
答:
7、锚固位置设置在楼板上时,楼板的厚度不宜小于120mm。如果楼板的厚度小于120mm应采取加固措施。型钢
悬挑
梁悬挑端应设置能使
脚手架
立杆与钢梁可靠固定的定位点,定位点离悬挑梁端部不应小于100mm。悬挑钢梁前端应采用吊拉卸荷,吊拉卸荷的吊拉构件有刚性的,也有柔性的,如果使用钢丝绳,其直径不应小于...
悬挑脚手架
u型
拉环
钢筋是几级钢啊
答:
一级钢筋 因为一级钢的韧性比2、3级钢筋好 2、3级钢筋强度高韧性差点
外架u型
拉环
标准
答:
锚固型钢
悬挑
梁的U型钢筋
拉环
或锚固螺栓直径不宜小于16㎜。建筑施工扣件式钢管
脚手架
安全技术规范》JGJ-130-2011:6.10.4 每个型钢
悬挑
式
脚手架
卸荷
拉环
带弯锚吗
答:
不带。
悬挑
式
脚手架
卸荷
拉环
是不带弯锚的,弯锚是需要自己购买使用的,两者并不是配套的,弯锚指钢筋经过弯折处理的锚。就是把钢筋端头打弯,会做成直角钩。
工字钢
悬挑脚手架
最新规范是怎样的?
答:
1.
悬挑脚手架
高度不得超过20m。2.型钢悬挑梁应采用双轴对称截面型钢。如工字钢,结构性能可靠,双轴对称截面,力稳定性好,比其他型钢采购.设计.施工方便。3.悬挑梁型号和锚固件应根据设计确定,截面高度不小于160mm。悬挑梁末端应固定在钢筋混凝土梁板结构上两个或两个以上。U型钢筋
拉环
或锚固螺栓的直径...
悬挑脚手架
钢丝绳直径要求是多少?
答:
《建筑施工扣件式钢管
脚手架
安全技术规范》JGJ130-2011条文说明第6.10.2-6.10.5中:
悬挑
钢梁前端应采用吊拉卸荷,吊拉卸荷的吊拉构件有刚性的,也有柔性的,如果使用钢丝绳,其直径不应小于14mm,使用预埋吊环直径不宜小于20mm(或计算确定),预埋吊环应使用HPB235级钢筋制作。钢丝绳卡不得少于3个。
1