11问答网
所有问题
当前搜索:
一次下电熔断器额定电流
电压互感器的
一次
侧
熔断器
选择为什么是0.5A,它是怎么来的? 二次侧又...
答:
这个和电压互感器
额定
负荷电流有关,一般35kV及以下有
熔断器
,设二次额定负荷为2000VA,则一次也为300VA,电压35000/1.732=20208V;电流I=S/U=2000/20208=0.1A 如果单相对地短路运行运行8小时,电压升高1.732倍,再加上电容电流,
一次电流
不会超过0.3A;所以一般选0.5A ...
110千伏的电压互感器采用石英砂填充的
熔断器
具有较好的灭弧性能和较大...
答:
110kV以上电压互感器一次侧不装设高压熔断器。
一次侧熔断器熔丝的额定电流是0.5a
。采用石英砂填充的熔断器具有较好的灭弧性能和较大的断流容量,同时具有限制短路电流的作用。而普通熔丝则不能满足断流容量的要求。电压互感器这种特殊的仪器内部熔丝规格是特制的,工作也比较精确。而普通熔丝基本上用在总线那种...
30kVA变压器,
一次
保护
熔断器
用多大
答:
三相高压的:30kVA÷10kV÷根号3=1.732A 那么熔丝应该选择比1.732 A略大的熔丝,一般我们 为了避免变压器负载有时产生过大的启动
电流
都会乘上一定的倍数(1.5倍-2倍)的。自己安实际来到综合考虑。三相低压的:30kVA÷380V÷根号3=45.58A选采跟上面的一样;单相的:30kVA÷220V=136.36A选采跟上面...
电压互感器的一,二次侧装
熔断器
是怎样考虑的
答:
电压互感器的
一次熔断器
容量的选择方式: 一、一一0kV及以上电压互感器一次侧不装设熔断器; 二、三5kV及一0kV电压互感器一次侧装设填有石英砂的套管熔断器,
额定电流
为0.5A
为什么电压互感器
一次
侧要装
熔断器
答:
熔断器的容量应满足以下条件:熔线额定电流应大于最大负荷电流,且取可靠系数为1.5
。(3)继电保护装置与测量仪表公用一组电压互感器时,应考虑装设在继电保护装置的熔断器与仪表回路的熔断器在动作时间和灵敏度上相配合,即仪表回路熔断器的动作时间应小于继电保护装置的动作时间,这样仪表回路短路时,不致...
变压器熔丝的
电流
如何选择的
答:
I=S容量/U电压/1.732,电压以KV为单位。
一次
熔丝的
额定电流
按变压器额定电流的倍数选定,10—100kV.A变压器为1—3倍,100kV.A以上变压器为1.5—2倍。多台变压器共用一组熔丝时,其熔丝的额定电流按各变压器额定电流之和的1.0—1.5倍选用。二次熔丝的额定电流按变压器二次额定电流选用,单台电动...
熔断器
有哪些种类、结构、工作原理及选型
答:
有填料管式熔断器是一种有限流作用的熔断器。由填有石英砂的瓷熔管、触点和镀银铜栅状熔体组成。填料管式熔断器均装在特别的底座上,如带隔离刀闸的底座或以熔断器为隔离刀的底座上,通过手动机构操作。填料管式
熔断器额定电流
为50~1000A,主要用于短路电流大的电路或有易燃气体的场所。(3) 无填料管...
什么是
熔断器
答:
熔断器
是当
电流
超过规定值一段时间后,以其自身产生的热量使熔体熔化,从而使电路断开的电流保护器。熔断器广泛应用于高低压配电系统和控制系统以及用电设备中,作为短路和过电流的保护器。熔断器的分类 插入式熔断器:它常用于380V及以下电压等级的线路末端,作为配电支线或电气设备的短路保护用。螺旋式熔断器...
熔断器
的用途、结构、工作原理是什么?
答:
熔体熔断后可更换,所以
熔断器
可多次使用。熔断器是根据
电流
超过规定值一段时间后,以其自身产生的热量使熔体熔化,从而使电路断开;运用这种原理制成的一种电流保护器。熔断器广泛应用于高低压配电系统和控制系统以及用电设备中,作为短路和过电流的保护器,是应用最普遍的保护器件之一。
电压互感器的一、二次侧装
熔断器
是怎样考虑的?
答:
(1)熔丝的熔断时间必须保证在二次回路发生短路时,小于继电保护装置的动作时间。(2)
熔断器
的容量应满足以下条件:熔线
额定电流
应大于最大负荷电流,且取可靠系数为1.5。(3)继电保护装置与测量仪表公用一组电压互感器时,应考虑装设在继电保护装置的熔断器与仪表回路的熔断器在动作时间和灵敏度上相...