1. 单台电机的熔断器额定电流应为电动机的额定电流的1.5至2.5倍
。2. 多台电机共用一个熔断器时,熔断器的额定电流应为这些电机中容量最大的那台的额定电流的1.5至2.5倍,再加上其他电机额定电流的总和。3. 在轻载条件下或启动时,这个系数应取1.5;在其他情况下,系数应取2.5。
维修电工中规定
熔断器
是
额定电流
的
多少
倍
答:
那是有公式计算的。
单台电机熔断器额定电流=(1.5~2.5)倍的电动机额定电流
。多台共一个熔断器的额定电流=(1.5~2.5)容量最大一台电动机的额定电流+合台电机的额定总和。轻载时及启动短系数取1.5,反之2.5。
为什么变压器用的
熔断器电流比
变压器的
额定电流
要大1.5-2倍
答:
实际上,一个范围内的不同
额定电流
的
熔断器
,在1KA时其曲线会趋向于水平,如果回路的短路电流比较大(大于2KA),熔断器的额定电流选择大一些并不会对于回路保护造成
很大
的影响,其中道理根据上述曲线特性想一下就明白了。
熔断器
与熔体
额定电流
大小比较
答:
熔断器额定电流 ≥ 熔体额定电流
。不能超过。
熔断器额定电流
与熔断电流的比是
多少
?
答:
熔断有两种情况,一种是过载,一种是短路,如果说过载的话,
大概是额定电流的1.5倍以上
,因为这个是反时限的,电流越大,时间越短。熔断器使用注意事项:1、熔断器的保护特性应与被保护对象的过载特性相适应,考虑到可能出现的短路电流,选用相应分断能力的熔断器;2、熔断器的额定电压要适应线路电压等级...
熔断器
会在其的几倍的
额定电流
时熔断?
答:
普通
熔断器
一般是
额定电流
3-4倍,有些是延时的可以承受短时间额定电流5-8倍,也有快熔的一般都小于额定电流的3倍
熔断器额定电流
与熔断电流的比是
多少
答:
一般来说,熔断有两种情况,一种是过载,一种是短路,如果说过载的话,
大概是额定电流的1.5倍以上
,为什么说以上,是因为这个是反时限的,电流越大,时间越短,所以这个比值其实是一个函数,不是一个确定的值,短路的话,一般10倍左右,这样的电流瞬间就熔断了。
熔断器
的熔断电流即其
额定电流
。对不对
答:
不对,
额定电流
是正常使用时的最大电流,
熔断器
的熔断电流一般是其额定电流的两倍
熔断器
上级与下级熔体
额定电流
的比值
答:
3倍以上,保证选择性的要求。
为什么
熔断器
的
额定电流
要大于或者等于熔体的额定电流 请简单说明...
答:
熔断器
的
额定电流
是指承载熔体的基座所能通过的电流,所以假如熔断器的额定电流为40A,那它所装的熔体的额定电流可以是16A、25A、40A等不大于40A的数值,同时,熔体的额定电流也不同于熔断电流,一般熔体的熔断电流都是额定电流的1.25倍,也就是说当熔体通过电流为额定电流的1.25倍或更小时熔体是不会...