11问答网
所有问题
当前搜索:
一级焊缝探伤检测标准
一级焊缝探伤检测标准
答:
法律分析:
焊缝
质量分为三个等级。三级质量
检查
只对全部焊缝进行外观缺陷及几何尺寸检查,其外观可见缺陷及几何尺寸偏差必须符合三级合格
标准
要求;二级质量检查除对外观进行检查并达到二级质量合格标准外,还需用超声波或射线
探伤
20%焊缝,达到B级
检验级
合格要求;
一级
质量检查除外观进行检查并符合一级合格标准...
一级焊缝
与二级焊缝有什么区别?
答:
超声波探伤范围:一级焊缝要求对每条焊缝长度的100%进行超声波探伤
,而二级焊缝则要求对每条焊缝长度的20%进行抽检,且不小于200mm进行超声波探伤。焊接工艺要求:一级焊缝通常需要采用更高的焊接工艺要求,如一次穿透焊、气体保护焊等。而二级焊缝对焊接工艺的要求相对较低,往往只要求采用较为基本的焊接工...
一级焊缝
二级焊缝怎么定义的?
探伤
比例是多少?
答:
一级焊缝是指那些对每条焊缝长度全部进行超声波探伤检测的焊缝
。二级焊缝是指那些对每条焊缝长度的20%且不小于200mm进行超声波探伤检测的焊缝。一级和二级焊缝在《GB50205-2001焊缝质量等级及缺陷分级》中规定,不允许存在表面气孔、夹渣、弧坑裂纹、电弧擦伤等缺陷,一级焊缝还不应有咬边、未焊满和根部收...
一二三级
焊缝
划分
标准
是什么?
答:
1.
一级焊缝应进行100%检验,合格等级应达到现行国家标准GB 11345的B级检验Ⅱ级及以上
。2. 二级焊缝应进行抽检,抽检比例不小于20%,合格等级应达到现行国家标准GB 11345的B级检验Ⅲ级及以上。3. 全焊透的三级焊缝可不进行无损检测。4. 焊接球节点网架焊缝的超声波探伤方法及缺陷分级应符合国家现行标准...
焊缝探伤一级
二级三级的
标准
你知道吗
答:
一级标准:一级焊缝的探伤检验是基础,必须严格遵循设计规范和施工验收标准
。探伤报告是检验其质量的硬性证据,任何缺陷如裂纹、焊瘤、烧穿或电弧擦伤等,都将是致命的不合格项。焊缝的外观必须平滑,焊道过渡均匀,焊渣和飞溅必须彻底清除,不容一丝瑕疵。二级标准:二级焊缝要求更高,不容许表面气孔、夹渣...
焊缝检测
要求与
标准
答:
焊缝检测的要求分为三个等级:一级、二级、三级;焊接检测标准见下文。一、焊缝检测要求
1、一级焊缝要求对每条焊缝长度的100%进行超声波探伤
。2、二级焊缝要求对每条焊缝长度的20%进行抽检,且不小于200mm进行超声波探伤。3、一级、二级焊缝均为全焊透的焊缝,并不允许存在如表面气孔、夹渣、弧坑裂纹...
钢结构
焊缝检测标准
答:
1. 钢结构探伤比例规定:根据《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001,
一级
质量
焊缝
需进行100%的
探伤检测
,即全部焊缝都要检测。二级质量焊缝的探伤检测数量不得少于总数的20%,且需随机抽取样本进行检测。2. 法律依据:住房和城乡建设部发布的《钢结构工程施工质量验收
标准
》GB50205-2020中,第1章...
一二三级
焊缝
划分
标准
是什么?
答:
1、
一级焊缝
应进行100%的检验,其合格等级应为现行国家
标准
《钢焊缝手工超声波
探伤
方法及质量分级法》(GB 11345)B
级检验
的Ⅱ级及Ⅱ级以上。2、二级焊缝应进行抽检,抽检比例应不小于20%,其合格等级应为现行国家标准《钢焊缝手工超声波探伤方法及质量分级法》(GB 11345)B级检验的Ⅲ级及Ⅲ级以上。3...
钢结构
探伤检测标准
答:
法律分析:钢结构探伤比例根据《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001规定,
一级
质量
焊缝探伤检测
100%,即焊缝全数检测;二级质量焊缝探伤检测不得少于全数的20%,随机见证采样。法律依据:住房和城乡建设部《钢结构工程施工质量验收
标准
》GB50205-2020 1.总则1.0.1为加强建筑工程质量管理,统一钢结构...
一级焊缝
与二级
焊缝探伤标准
答:
一级焊缝与二级焊缝探伤标准的主要区别在于检测比例和合格级别。
一级焊缝要求对每条焊缝长度的100%进行超声波探伤
,而二级焊缝则要求对每条焊缝长度的20%进行抽检,且不小于200mm。在合格级别上,一级和二级焊缝也有所不同,具体要求需参照相关标准或规范。一级焊缝通常是指对结构安全起到重要作用的焊缝,...