11问答网
所有问题
当前搜索:
一般配电房的高度是多少
...结构还有0.8,那剩下
3.4米
满足
配电房的高度
吗
答:
配电房3.4米足够用了
,一般的配电柜也就是2米。再做上静电地板也绰绰有余。但是发电机房的净高和发电机的容量有关,150KW以下净高不低于3.5米;200KW~400KW净高为4米—4.3米;500KW~1000KW净高为4.3米—5米;1200KW~2000KW净高为4.8米—5.5米 ...
变
配电室
层高
多少
啊?小区内变配电室层高要求多少
答:
配电室都是3.4米
,足够,一般为2米的配电柜。做就超过静电地板。 但是,发电机房,发电机容量150KW净高不小于3.5米的净高200KW 400KW明确的高度为4米-4.3米; 500KW1000KW清晰的高度-54.3米的米; 1200KW2000KW净高4.8米-5.5米 ...
住宅小区
配电房
室内标高有何要求
答:
10KV配电间地面高度应当高于屋外地面150-200mm
,屋内净空高度应当满足10KV开关柜顶标高再增加300-500mm,如果柜顶设置电缆桥架,祥泰电气提示应当再加上桥架高度并留有适当的电缆敷设施工空间。详情可以查看电力工程设计手册,如果变压器是单独安装在防火小间内,如果结构要求与配电间一致,可以按照变压器最高端...
配电
箱明装和暗装时通常对地
的高度是多少
答:
配电箱明装和暗装时通常对地的高度为1.3~1.5m
,在建筑施工中,配电箱属于墙挂式设备,墙挂式设备安装高度,底边距地1.3~1.5m,侧面距墙≥0.5m。一、外电变压器低压输出到总配电房线路接法。1、线路由外电变压器低压输出及中性点接地引入到总配电房分别采用黄绿红三相线和淡蓝色中性接地线从外电...
安全文明施工现场总分电箱离地面要
多少
答:
配电房
面积、
高度
需符合要求,配电柜正面距离为1.5米,背面距离0.8米,侧面距离1米,配电装置上端距天棚不小于0.5米,应有用电制度,配备干粉灭火器,门向外开,门上应有电房标记,电房内设置警示牌,配电柜前后应有绝缘板。电房窗应安装金属纱窗分电箱与末端电箱距离不大于30米,末端电箱与用电...
地下10kV变
配电室
(电缆上进上出,走电缆桥架)对房屋净高有什么要求?万 ...
答:
其
高度为
3m,再考虑到通风散热等问题,
一般
不低于3.5m。3.根据国网公司《配电网工程通用设计10kV配电工程分册》第三篇10kV配电站标准化设计规定,
配电房
高度至少为3.7m。4.《10kV及以下变电所设计规范》表4.2.1
绍兴市变
配电房
净高要求
答:
绍兴市变配电房净高要求就是净高不低于3.8m。按照规范的要求,变配电的设备距楼板的距离大于0.8,距梁0.6就可以了,那假如我的柜
高为
2.2米的话,有3米多就可以了啊。变配电房又叫配电所,在国家标准里面,
配电所的
定义是:“所内只有起开闭和分配电能作用的高压配电装置,母线上无主变压器”。...
一
配电房
问题?
答:
全国民用建筑设计技术措施2003版写到:设在地下室的配变电所,以抬高地面100~300mm,以防止地面水流入配变电室内。
高低压
配电房高度
?
答:
4.6.3 屋内配电装置距顶板的距离不宜小于0.8m,当有梁时,距梁底不宜小于0.6m。所以高压的要求是:无电缆沟时:2.3米(柜子
高度
)+0.6米(距梁底)+0.8米(主梁高度)=3.7米有电缆沟时:电缆沟按照0.8米,因为有地梁,不可能从变
配电室
地面向下挖0.8米,不向下挖,在变配电室地面...
配电室高度
相关的规范,在线等
答:
配电室的高度是
根据布置方式、开关柜型号、规范中对安全距离的要求等来确定的。在《工业与发用配电设计手册 第三版》P87-对10KV封闭式高压开关柜的
配电室高度
有个样图,为3.5米 P90-对低压柜有三个参考尺寸:3,3.5-4、4-4.5米。《钢铁企业电力设计手册 上册》P915-933写的比较详细。建议一...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
配电房比室外高300的规范
配电房地面高度要求规范
小区配电房高度要求标准
一级配电房地台高度要求多少
靠变电站的房子能买吗
变配电房净高要求
配电房净高
配电房最低净高多少米
配电室高度要求标准