高低压配电房高度?

有个青岛项目,想咨询下供电部门高低压配电房(10KV)净高有没有要求?

4.6.3 屋内配电装置距顶板的距离不宜小于0.8m,当有梁时,距梁底不宜小于0.6m。所以高压的要求是:无电缆沟时:2.3米(柜子高度)+0.6米(距梁底)+0.8米(主梁高度)=3.7米有电缆沟时:电缆沟按照0.8米,因为有地梁,不可能从变配电室地面向下挖0.8米,不向下挖,在变配电室地面上做电缆沟的话:0.8米(电缆沟)+2.3米(柜子高度)+0.6米(距梁底)+0.8米(主梁高度)=4.5米变配电室地面到地梁有一段距离,好比是0.2米,则电缆沟向下挖0.2米的话:0.6米(电缆沟,刨除向下挖的0.2米)+2.3米(柜子高度)+0.6米(距梁底)+0.8米(主梁高度)=4.3米 到《建筑电气》杂志官方网站网站查看回答详情>>
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-04-11
配电室3.4米,足够,一般为2米的配电柜。做就超过静电地板。 但是,发电机房,发电机容量150KW净高不小于3.5米的净高200KW 400KW明确的高度为4米-4.3米; 500KW1000KW清晰的高度-54.3米的米; 1200KW2000KW净高4.8米-5.5米本回答被网友采纳