11问答网
所有问题
当前搜索:
七氟丙烷气体灭火系统工作原理
七氟丙烷
的主要
灭火
机理有
答:
七氟丙烷的主要灭火机理如下:
1、化学抑制:七氟丙烷灭火剂能够惰化火焰中的活性自由基,阻断燃烧时的链式反应
;2、冷却:七氟丙烷灭火剂在喷出喷嘴时,液体灭火剂迅速转变成气态需要吸收大量热量,降低了保护区内火焰周围的温度;3、窒息:保护区内灭火剂的喷放降低了氧气的浓度,降低的燃烧的速度;
七氟丙烷灭火
装置可以放置在有人值守的机房内吗?
答:
首先物质燃烧必须具备可燃物、氧、热源和链式反应四个要素,破坏其中任一要素即可阻止燃烧,
七氟丙烷气体灭火系统的原理是破坏燃烧链
,灭火剂与火焰接触,灭火剂受热分解不断消耗空气中的H(氢元素)、OH(氧元素)使燃烧链维持不下去,进而达到灭火的目的;防护区一旦发生火灾,首先火灾探测器报警,消防控制...
请问管网式
气体
(七佛
丙烷
)
灭火系统
的
工作原理
是什么?谢谢~
答:
有管网七氟丙烷气体灭火系统在超过2000立方米以上的气体灭火保护区使用,
其工作原理是火灾自动报警设备(如“烟感”、“手报”)报警后“报警主机”通过
“输出模块”输出24V联动启动气瓶间内引导瓶的电磁阀,之后气瓶内的气体通过管道输送到保护区内部的喷头喷射到保护区内;还可通过“气体灭火控制盘“直接...
七氟丙烷
的
灭火原理
?
答:
七氟丙烷作为灭火剂其灭火过程要通过物相的改变,由液相到气相再经分解来完成,
其灭火原理是物理作用和化学作用的过程
。物理作用主要是冷却,就化学作用而言,卤素原子活性基中以氟的自由基半径最小,捕捉燃烧中活性基H+、OH-的能力低;加之产生的HF稳定(这正是HF生成量大的原因之一),不像HBr和HI有...
七氟丙烷灭火
器是如何灭火的?
答:
42年,符合环保要求。
七氟丙烷
是一种以化学灭火为主,兼有物理灭火作用的洁净
气体灭火
剂,它无色无味,低毒不导电,不污染被保护对象,不会对财物和精密设施造成损坏,能以较低的灭火浓度,可靠的扑灭B、C类火灾及电器火灾。储存空间小临界温度高,临界压力低,在常温下可液化储存。
七氟丙烷
的
灭火
机理
答:
七氟丙烷
的灭火机理主要是中断燃烧链,灭火速度极快,这对抢救性保护精密电子设备及贵重物品是有利的。七氟丙烷(HFC—227ea)自动
灭火系统
是一种高效能的灭火设备,其灭火剂HFC—227ea是一种无色、无味、低毒性、绝缘性好、无二次污染的
气体
,对大气臭氧层的耗损潜能值(ODP)为零,是目前替代卤代...
七氟丙烷灭火
器是如何灭火的?
答:
七氟丙烷
的无毒性反应(NOAEL)浓度为9%,有毒性反应(LOAEL)浓度为10.5%,七氟丙烷的设计浓度一般小于10%,对人体安全。其特点具有良好的清洁性(在大气中完全汽化不留残渣),良好的
气相
电绝缘性及良好的适用于
灭火系统
使用的物理性能。20世纪90年代初,工业发达国家首选用七氟丙烷替代哈龙灭火系统并...
气体
消防都采用什么气体来
灭火
?
原理
是什么?
答:
有管网式气体灭火装置由启动电磁阀、灭火钢瓶、灭火药剂、泄压装置、气体启动瓶、选择阀以及管网和喷头等组成.无管网灭火装置由灭火柜、启动电磁阀、灭火钢瓶、灭火药剂、泄压装置等组成.
气体灭火原理
一,用不支持燃烧的气体稀释或阻止可燃物与助燃气体的接触,二,降低温度 ...
七氟丙烷灭火
装置如何操作?
工作原理
?
答:
七氟丙烷
的操作方式有三种,分别是自动启动、手动启动和机械应急启动。自动启动:将火灾报警控制器上的控制方式选择键拨到“自动”位置时,
灭火系统
处于自动控制状态。当防护区发生火情,火灾探测器发出火灾信号,火灾报警控制器即发出声、光报警信号,同时发出联动指令,关闭连锁设备,经过一定延时时间(0~...
无管网
七氟丙烷气体灭火
装置 七氟丙烷气体灭火的
工作原理
答:
七氟丙烷气体灭火
的
工作原理
1、
气体灭火系统
是和自动报警系统相连的.当自动报警系统收到二级报警的时候,就会发一个信号给气体灭火系统的控制盘.气体盘收到信号后,就会发指令启动气体钢瓶顶部的启动电磁阀,电磁阀动作来开启钢瓶顶部的阀门,使钢瓶内的气体释放出来.也就是说,当气体盘发指令来启动某一...