七氟丙烷灭火装置可以放置在有人值守的机房内吗?

七氟丙烷的灭火原理是挤出氧气,降低火源温度从而灭火吧?是这个原理吗?如果是这样,例如在24小时有人值守监控室内,当火灾发生时消防联动会把屋门锁死吧?然后排放气体从而灭火。这样屋子里没有氧气火灭了,那屋子里的人是不是也……?

你好,鼎亚消防很高兴为你解答,七氟丙烷灭火装置可以安装在有人值守的机房内。首先物质燃烧必须具备可燃物、氧、热源和链式反应四个要素,破坏其中任一要素即可阻止燃烧,七氟丙烷气体灭火系统的原理是破坏燃烧链,灭火剂与火焰接触,灭火剂受热分解不断消耗空气中的H(氢元素)、OH(氧元素)使燃烧链维持不下去,进而达到灭火的目的;防护区一旦发生火灾,首先火灾探测器报警,消防控制中心接到火灾信号后,启动联动装置(关闭通风口、停止空调等),延时约30s(这30s很关键,声光报警器,警铃会在此时响起,警示防护区人员离开),打开启动气瓶的瓶头阀,利用气瓶中的高压氮气将灭火剂储存容器上的容器阀打开,灭火剂经管道输送到喷头喷出实施灭火。这中间的延时是考虑防护区内人员的疏散。另外,通过压力开关监测系统是否正常工作,若启动指令发出而压力开关的信号迟迟不返回,说明系统故障,值班人员听到事故报警,应尽快到储瓶间,手动开启储存容器上的容器阀,实施人工启动灭火。
当防护区发生火灾时,消防联动关闭的是通风口和空调等,并不会锁死房屋门,设置气体灭火系统的房间大门是自动回弹式的,打开会自动回弹关闭起到密闭作用,不需联动控制。
火灾发生后,系统从气瓶内释放灭火剂灭火到灭火结束,这个过程只要10s左右,期间房间内假若有人的情况下,防护区内氧气含量稀缺不会持续很久,且根据计算可知灭火过程不会完全消耗完房间所有氧气;释放灭火剂灭火结束后,系统泄压装置窗口会自动弹开释放防护区压强和灭火剂,这个时候外界氧气会进入防护区,且七氟丙烷灭火剂是按照低于10%无毒的标准设计,人体吸入无毒。
总结:燃烧化学反应消耗氧气氢气,系统启动前有逃生时间,灭火过程时间按秒计算,防护区大门物理回弹不联动,灭火过程不会全部消耗完氧气且灭火剂无毒,灭火结束瞬间开启泄压窗口
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-09-23
可以?你怎么不安你卧室?这个有漏气阀门,设计也允许漏气,你没事会吸毒气?现在买灭火器材暴利,都丧心病狂了