11问答网
所有问题
当前搜索:
七氟丙烷气体灭火规范最新
七氟丙烷
检测的国家标准
最新
答:
《GB19485-2017
七氟丙烷灭火
系统设计、安装与维护
规范
》。该标准规定了七氟丙烷灭火系统的设计、安装和维护的要求,包括七氟丙烷灭火系统的构成、设计和选择原则、灭火剂的使用和储存、系统的安装、调试和运行、维护和检测等方面。其中,对于七氟丙烷的检测,标准规定了使用可靠的检测方法和设备,检测七氟丙...
...15-23(
七氟丙烷
洁净
气体灭火
系统设计
规范
)
最新
版本
答:
七氟丙烷
自动灭火系统由储存瓶组、储存瓶组架、液流单向阀、集流管、选择阀、三通、异径三通、弯头、异径弯头、法兰、安全阀、压力信号发送器、管网、喷嘴、剂、火灾探测器、
气体灭火
控制器、声光报器、警铃、放气指示灯、紧急启动/停止按扭等组成[2] 。自动、手动、机械应急手动和紧急启动/停止四种...
七氟丙烷
安全使用要求是什么呢?
答:
1、
七氟丙烷
可用于扑救A 、B、C 各类火灾。2、能安全有效地使用在有人的场所。3、因不含导电介质, 亦可用于扑灭电器火灾,
灭火
后不留痕迹无须清理。4、灭火浓度低,
气体
施放迅速,灭火速度快。5、无色无味无毒,对比其他常见气体更安全。6、对臭氧层的耗损能值(ODP)为0 7、灭火后不留任何残留...
气体灭火
设计
规范最新
版本
答:
5) 消防储瓶间的门应向外开启,储瓶间内应设应急照明;储瓶间应有良好的通风条件,地下储瓶间应设机械排风装置,排风口应设在下部,可通过排风管排出室外。
气体灭火
设备是许多公共场所中必不可少的消防器材,其中主要使用的气体介质为
七氟丙烷
,下面我们就来和大家讲解一下关这种介质作为气体灭火的...
七氟丙烷灭火
系统的设计要求有哪些?
答:
1)
七氟丙烷
灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的1.3倍,惰化设计浓度不应小于惰化浓度的1.1倍。2)固体表面火灾的灭火浓度为5.8%,其他灭火浓度可按《
气体灭火
系统设计
规范
》(GB 50370—2005)附录A中表A-1的规定取值,惰化浓度可按附录A中表A-2的规定取值。附录A中未列出的,应经试验...
七氟丙烷气体灭火
系统
答:
七氟丙烷
的无毒性反应(NOAEL)浓度为9%,有毒性反应(LOAEL)浓度为10.5%,七氟丙烷的设计浓度一般小于10%,对人体安全。其特点具有良好的清洁性(在大气中完全汽化不留残渣),良好的
气相
电绝缘性及良好的适用于
灭火
系统使用的物理性能。由于七氟丙烷不含有氯或溴,不会对大气臭氧层发生破坏作用,所以...
七氟丙烷气体灭火
场所是否要监测氧气浓度
答:
是。柜式
七氟丙烷气体
自动
灭火
系统维修检测,防护区域应通风换气,当氧气浓度低于18%时,不得让人员进入防护区域。七氟丙烷是一种无色、无味、无毒的气体,化学式为C3F7H。
七氟丙烷
如果泄漏,对人体是否有危害?
答:
七氟丙烷即FM200,
七氟丙烷灭火
是采用全淹没灭火设计,施放灭火时,以化学灭火方式为主。在设计浓度的范围无火情的状态下对人体没有损害!(设计标准的浓度一般是≦10%,有毒反应的浓度是≧10.5%),四川共安消防提醒你,理论上是对人体没有危害,但在实际应用中根据空间大小计算使用多少用量的药剂。
七氟丙烷
钢气瓶定期检测 及报废,依据是什么?
答:
惰性气体(混合气体)、二氧化碳及纯度≥99.999%的无腐蚀性高纯气体的
气体灭火
系统用气瓶,满5年检验1次;b) 盛装对瓶体材料能产生腐蚀作用的气体及常与海水接触的气体灭火系统用气瓶,满2年检验1次;c) 盛装卤代烃灭火剂(如:
七氟丙烷
、六氟丙烷、三氟甲烷等)的气体灭火系统用气瓶,满5年后每年进行外观检查,满10年...
七氟丙烷气体灭火
对人体有没有危害?当气体喷出后,人员是否必须要撤离...
答:
三是保护区中物质燃烧可能产生的毒气对人员的伤害也是不可预计的。参考:
七氟丙烷
(HFC-227ea)洁净
气体灭火
系统设计
规范
第7.0.2条 灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式。设置在防护区内的预制灭火装置应有自动控制和手动控制两种启动方式。 在自动控制程序中,应安排0~30s可调的...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
七氟丙烷规范标准最新
七氟丙烷通风规范要求
七氟丙烷国标规定
配电室七氟丙烷配置规范
七氟丙烷气体灭火设计规范
七氟丙烷灭火剂规范
七氟丙烷灭火系统技术标准
档案室柜式七氟丙烷规范要求
七氟丙烷的压力值