七氟丙烷灭火系统的设计要求有哪些?

如题所述

1)七氟丙烷灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的1.3倍,惰化设计浓度不应小于惰化浓度的1.1倍。

2)固体表面火灾的灭火浓度为5.8%,其他灭火浓度可按《气体灭火系统设计规范》(GB 50370—2005)附录A中表A-1的规定取值,惰化浓度可按附录A中表A-2的规定取值。附录A中未列出的,应经试验确定。

3)图书、档案、票据和文物资料库等防护区,灭火设计浓度宜采用10%。

4)油浸变压器室、带油开关的配电室和自备发电机房等防护区,灭火设计浓度宜采用9%。

5)通讯机房和电子计算机房等防护区,灭火设计浓度宜采用8%。

6)防护区实际应用的浓度不应大于设计浓度的1.1倍。

7)在通讯机房和电子计算机房等防护区,设计喷放时间不应大于8s;在其他防护区,设计喷放时间不应大于10s。

8)灭火浸渍时间应符合下列规定:

① 木材、纸张、织物等固体表面火灾,宜采用20min。

② 通讯机房、电子计算机房内的电气设备火灾,应采用5min。

③ 其他固体表面火灾,宜采用10min。

④ 气体和液体火灾,不应小于1min。

9)七氟丙烷灭火系统应采用氮气增压输送。氮气的含水量不应大于0.006%。

储存容器的增压压力宜分为三级,并应符合下列规定:

① 一级 2.5+0.1MPa(表压)。

② 二级 4.2+0.1MPa(表压)。

③ 三级 5.6+0.1MPa(表压)。

10)七氟丙烷单位容积的充装量应符合下列规定:

① 一级增压储存容器,不应大于1120kg/m3

② 二级增压焊接结构储存容器,不应大于950kg/m3

③ 二级增压无缝结构储存容器,不应大于1120kg/m3

④ 三级增压储存容器,不应大于1080kg/m3

11)管网的管道内容积,不应大于流经该管网的七氟丙烷储存量体积的80%。

12)管网布置宜设计为均衡系统,并应符合下列规定:

① 喷头设计流量应相等。

② 管网的第1分流点至各喷头的管道阻力损失,其相互间的最大差值不应大于20%。

13)灭火设计用量或惰化设计用量和系统灭火剂储存量,应符合下列规定:

① 防护区灭火设计用量或惰化设计用量,应按下式计算。

式中 W——灭火设计用量或惰化设计用量(kg);

C1——灭火设计浓度或惰化设计浓度(%);

S——灭火剂过热蒸气在101kPa大气压和防护区最低环境温度下的质量体积(m3/kg);

V——防护区净容积(m3);

K——海拔高度修正系数。

② 灭火剂过热蒸气在101kPa大气压和防护区最低环境温度下的质量体积,应按下式计算。

S=0.1269+0.000513·T

式中 T——防护区最低环境温度(℃)。

③ 系统灭火剂储存量应按下式计算。

W0=W+ΔW1+ΔW2

式中 W0——系统灭火剂储存量(kg);

ΔW1——储存容器内的灭火剂剩余量(kg);

ΔW2——管道内的灭火剂剩余量(kg)。

④ 储存容器内的灭火剂剩余量,可按储存容器内引升管管口以下的容器容积换算。

⑤ 均衡管网和只含一个封闭空间的非均衡管网,其管网内的灭火剂剩余量均可不计。

防护区中含两个或两个以上封闭空间的非均衡管网,其管网内的灭火剂剩余量,可按各支管与最短支管之间长度差值的容积量计算。

14)七氟丙烷气体灭火系统的喷头工作压力(Pc)的计算结果,应符合下列规定:

① 一级增压储存容器的系统Pc≥0.6(MPa,绝对压力)。

二级增压储存容器的系统Pc≥0.7(MPa,绝对压力)。

三级增压储存容器的系统Pc≥0.8(MPa,绝对压力)。

② Pc≥Pm/2(MPa,绝对压力)。(Pm为过程中点时储存容器内压力)

15)喷头的实际孔口面积,应经试验确定,喷头规格应符合《气体灭火系统设计规范》(GB 50370—2005)附录D的规定。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-01-05
要求很多
根据《气体灭火系统设计规范》
3.2.6
防护区围护结构承受内压的允许压强,不宜低于1200
pa。
3.2.10
防护区的最低环境温度不应低于-10℃。
6.0.1
防护区应有保证人员在30s
内疏散完毕的通道和出口。
6.0.2
防护区内的疏散通道及出口,应设应急照明与疏散指示标志。防护区内应设火灾声报警器,必要时,可增设闪光报警器。防护区的入口处应设火灾声、光报警器和灭火剂喷放指示灯,以及防护区采用的相应气体灭火系统的永久性标志牌。灭火剂喷放指示灯信号,应保持到防护区通风换气后,以手动方式解除。
6.0.3
防护区的门应向疏散方向开启,并能自行关闭;用于疏散的门必须能从防护区内打开。
6.0.4
灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区,应设置机械排风装置,排风口宜设在防护区的下部并应直通室外。通信机房、电子计算机房等场所的通风换气次数应不小于每小时5次。
6.0.5
储瓶间的门应向外开启,储瓶间内应设应急照明;储瓶间应有良好的通风条件,地下储瓶间应设机械排风装置,排风口应设在下部,可通过排风管排出室外。
6.0.11
设有气体灭火系统的场所,宜配置空气呼吸器
我只是挑了一些可能是你需要的内容来回答,如果你想知道更细节的,你可以找这本规范看一看,如果没有就留邮箱给我。