11问答网
所有问题
当前搜索:
三垦变频器说明书vm05
三垦变频器说明书vm05
闪5c是咋回事?
答:
三垦变频器
SC代码的含义为:加减速电流限制功能动作,原因是加减速时间过短。
samco-
vm05变频器
lun什么意思
答:
三肯samco-
vm05变频器
显示Lun是恒速中欠电压报警,原因和检查处理方法看下面
说明书
截图。
三垦变频器VM05
,15KW的,在正反转切换时,老是有延时,大概4秒,怎么去掉...
答:
cd1改为2,为外部端子启动。di1与dcm短接启动正转,断开时机器停止。di2与dcm短接为反转,断开时机器停止。
SAMCO-
VM05
代码oCA是什么意思
答:
三肯samco-
vm05变频器
显示Lun是恒速中欠电压报警,原因和检查处理方法看下面
说明书
截图。
三垦变频器
samc0-
vm05
参数cd053如何填写
答:
CD053=X Y ZZZ X为电机级数(2,4,6,8)Y为额定电压(1=200,2=220,3=230,4=380,5=400,6=415,7=440,8=460)ZZZ为电机容量(KW)(例 0.37KW)例4级380V 2.2KW CD053=4 4 2.2 ...
变频器
日本
三垦VM
-
05
型设置压力怎么设置
答:
控制系统用一台
变频器
可以带三台水泵,每台水泵既可以工作在常规工频泵模式,也可以工作在变频泵模式。每台泵只能处于变频或工频其中一种工作模式,通过两个继电器互锁保证它的安全与可靠。系统的结构如图一所示,利用安置在的...
三恳SAMCO-
vm05变频器
故障码ponG如何检修
答:
检查24V供电,风扇有没有堵转。一般是24V供电问题。金马电子科技 专业维修
变频器
三垦vm05变频器
与vm06变频器的通讯协议是一样的吗
答:
三垦vm05变频器
与vm06变频器都支持MOBUS协议和三肯自有协议。地址对应数据不一样。
三菱变频器官网 三菱
变频器说明书
答:
一、 三菱变频器官网 三菱变频器官网址:http://www.sztnzdh.com 二、 三菱
变频器说明书
1 按MODE键改变监视状态 单次按MODE键,将一次切换到监视模式、频率设定模式、参数设定模式、运行模式、帮助模式。2 显示 监视器...
SAMCO-
VM05
{
三垦
}
变频器
,变频供水中,一天出现一到两次加速中的过电压...
答:
可以把加速时间设定长的,如果不行,一般是驱动板坏了,加速中过电压,是母线电压在加速过程中变高引起的,过电流是输出电流大,空转中启动是指有转速的时候启动,你的PID可能要调整一下 ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三垦变频器使用说明书
三垦变频器说明书05
三垦变频器说明书vm06说明书
三垦mt变频器说明书
三垦变频器vm05参数表
三垦变频器vm05参数如何设置
三肯VM05恢复出厂设置
三垦变频器vm05说明书豆丁网
三垦变频器sPF说明书