11问答网
所有问题
当前搜索:
三垦vm05报警open
三恳SAMCO-
vm05
变频器故障码ponG如何检修
答:
检查24V供电,风扇有没有堵转。一般是24V供电问题。金马电子科技 专业维修变频器
三恳SAMCO-
vm05
变频器一开机出现代码PONG如何修理请高人指教。_百度知 ...
答:
感谢选用
三垦
变频器,请检查控制端子+24V电源是否使用?一般此电源过载或者短路会出现PONG
报警
代码。
SAMCO-
VM05
{
三垦
}变频器,变频供水中,一天出现一到两次加速中的过电压...
答:
可以把加速时间设定长的,如果不行,一般是驱动板坏了,加速中过电压,是母线电压在加速过程中变高引起的,过电流是输出电流大,空转中启动是指有转速的时候启动,你的PID可能要调整一下
三肯变频器
vm05
参数设不进去,出现错误代码
答:
两种可能性,第一,参数在运行过程中不能修改,第二,就是设置了参数保护功能。这种情况下,只能是先取消该功能,才能修改参数
SAMCO-
VM05
[
三垦
】变频器用水问题
答:
可能是你的恒压供水控制器复位,更改一下控制器的定时参数,如果起作用证明没有问题,如果不起作用就更换供水控制器吧
三垦
变频器
VM05
出现OH代码,怎么修,可以调吗
答:
OH过热保护,一般是风扇坏了。换个风扇试试。
samco-
vm05
变频器lun什么意思
答:
三肯samco-
vm05
变频器显示Lun是恒速中欠电压
报警
,原因和检查处理方法看下面说明书截图。
用触摸屏控制
三垦vm05
变频器启动和停止
答:
是的。目前一般情况的控制变频器,都需要采用PLC与变频器通讯,读取变频器的信息,然后触摸屏再与PLC通讯,才能完成控制变频器启动、停止。注意:变频器即使停止运转,机内仍存有电压,因此请勿用手触摸。变频器运行前,请确认电机等负载侧的安全之后,方可使用。
三垦
变频器
Vm
5故障代码oua怎样解决
答:
对于输入侧电压过高的情况,又需要分两种情况判断:一种是输入侧电压确实高,已经超过了正常范围,这时就需要解决电源电压问题;另一种情况是对于有最高电压设置的变频器,检查最高电压是否设置偏低。对于电网质量或雷电冲击造成的过电压可以采用在输入侧并联浪涌吸收装置或串联电抗器等方法加以解决。2、加速...
SAMCO-
VM05
变频器设置好后,电机为什么运转不了
答:
参数设置错误,接线不对等都有可能造成启动不了,首先检查变频器是否上电,主接线是否正确,确定设备没问题也有电的话对照说明书看控制线是否结对,其次参数是否设置正确,另外看指令码001的设置,1为面板启动,2为外部端子启动,3为串行通信启动对应设置一下,如果设备没问题的话应该就可以了~...