11问答网
所有问题
当前搜索:
三相三线高压计量接线
高压
电度表是怎么
接线
的?
答:
高压互感器的二次回路有一个接地点。
高压三相三线
电能表接地点的标准做法,是设置在B相,故对地电压为0V。电能表上的电压是经过电压互感器变换的“二次电压”,额定值是100伏。三相三线有功电能表计里三相三线有功电能,有两种非标准正确
接线
方式:(1)元件1采用线电压UBC和相电流ib,元件2采用线电压U...
10kv
三相三线计量
方式是什么?
答:
具体采用什么方式,取决于10kV系统的
接线
方式。电压互感器接线方式一般有Vv0、Yyn0、YNyn0三种接线方式,其中Yyn0接线方式适用于三相电路交流电压的变换;YNyn0接线方式适用于大电流接地系统;只有Vv0接线方式适用于3-10kV中性点不接地系统,用于
高压三相三线
电能
计量
时的交流电压的交换。高供高计:我国现行10k...
请问,
高压计量
怎样连接电度表,怎样
接线
,谢谢
答:
高压计量
的一次按标记接,1进2出。二次也是1进2出。只不过电度表必须用
三相三线
表。高压计量箱的标记及二次回路的数量因生产厂家不同而有差异,可按计量箱铭牌上标注的
接线
方式进行连接。二次一般有6或7根输出线,三根是电压线,a、b、c,0为共用中性线,Ka1为A相电流互感器出,Kc1为C相电流互...
求10kv
高压三相
电表
接线
图
答:
一般用
三相三线
的。关键看电流互感器的个数及电压互感器的型号;三相三线的电度表是接A,C二相电流互感器,及电压互感器(10/0.1)0.2。三相四线电度表是接A,B,C三相电流互感器,及电压互感器带√3( 10/√3/0.1/√3/0.1/3) 0.5/6P.
接线
如图:VV解法的电压互感器是不行的,VV是二...
高压计量
箱
三相三线
有功无功怎样
接线
答:
你可以参考这个看看基本上都是这样接的
计量
箱上有几个端子.ABC相对abc端子分别接电表的2.5.8号端子 sa1,sa2和sc1,sc2是电流端子,是A.C相电流,当一次侧P1接电源P2负载时将计量箱上的sa1,和sc1接到表1.7端子,sa2和sc2端子接到表3.9端子 sa2.sc2和b端子短接接地,
请问10KV
高压计量
箱配
三相三线
有功电子表的
接线
图是怎么接的
答:
计量
箱上有几个端子.ABC相对abc端子分别接电表的2.4.6号端子sa1,sa2和sc1,sc2是电流端子,是A.C相电流,当一次侧P1接电源P2负载时将sa2和sc2短接接地,然后接到表3.7端子,sa1.sc1接1,5号端子反之亦然
三相四线制回路用
三相三线
电能表
计量
如何
接线
(
答:
变电站内
高压计量
应采用
三相三线
电子式多功能电能表,电压是3*100V的,配合电流互感器和电压互感器安装,也可以配组合式互感器。三相三线电表一般接7根线,电压ABC分别接2、5、8,AS1接端子1,AS2接端子3,CS1接7,CS2接9,B相没有电流线,B相电压和AS2和CS2在
接线
盒上串联接地。三相四线电能表的...
浅谈几种典型的
三相三线
电能
计量
装置错
接线
分析
答:
三相高压
电能
计量
,一般采用
三相三线
方式,两个电压互感器(PT)接成V/V形,两个电流互感器(CT)接成不完全星形,电能表采用一个三相两元件表。但是由于各种原因,例如CT,PT原边(一次侧)绕组极性接反;电能表端子盒引至电能表和失压计时仪的引线接错;PT、CT副边绕组引至电能表段子盒的引线接...
10KV
高压计量三相三线
电能表7个瑞子的怎么
接线
(a b c as1 as2 cs1_百 ...
答:
A接A相100V电压 B接B相100V电压 C接C相100V电压(PT二次电压)as1 as2分别为CT的极性端,as1进,as2出,同理bs1进 bs2出(
三相三线
没有,一般采用A、C两个CT),cs1进 cs2出。
高压计量
中当
三相三线
有功电能表二次电压按C、B、A相序接入电流按Ic...
答:
电子式
三相三线
制电度表B相电流是通过A、B、C三相电流的向量和为零计算得来的, 三相视在功率是为每相功率只和即:UanIa+UbnIb+UcnIc, 同理可知有功就再每相乘上U与I之间相位角的余弦,无功就乘以正弦。在相序如你所说接反的情况下,A相表记实输入电流就变为C相即超前了120度,B相不变,C...