三相四线互感器s1s2都接反
三相四线
电表
互感器s1
和
s2接反
了会怎样?
答:
这种互感器接反了会造成计量不准确,甚至产生反向电量
。三相四线电表的互感器中的s1和s2接反了,会导致电表无法正确测量和记录电力消耗。这会导致电力公司无法准确收费,或者导致家庭和企业无法准确了解电力消耗情况。如果电表无法正常工作,也会对电力系统的稳定性和可靠性造成影响。
电流
互感器S1
和
S2
在
三相四线
电表接线中接反,A、B、C三相电压
都接反
,电...
答:
电流互感器S1和S2在三相四线电表接线中,如果接反,
电度表会反行(电流表就没问题,会正常指示示数)的
。在三相四线电表中2、5、8、分别接A、B、C、的电压线,1、4、7、接S1,S2接3、6、9,假如1和4接的是S1端,3和6接的是S2端,7接的是S2端9接的是S1端,电度表不会短路,只是计量不...
三相四线
制电表经
互感器
接线,
S1
和
S2接反
了,会不会影响电能计量?_百度...
答:
对过去老式机械式电能表,当电流
互感器
的
S1
和
S2接反
时,会造成该相反转,
三相
有一个反走,当三相负荷平衡时,反转的和其中一个正转的抵消,所以等于是一相在走,因而少计了2/3的电量;现代智能电能表,如果内部设定正确的话,一相接反也会正走,一般不会影响计量。机械表如果是装防倒装置的,会...
三相四线
电能表接线
互感器s1
和
s2接反
了怎么办
答:
三相四线电表互感器s1和s2接反:
1.电流互感器S1和S2在三相四线电表接线中,如果接反,电度表会反行(电流表就没问题,会正常指示示数)的
。2.在三相四线电表中2、5、8、分别接A、B、C、的电压线,1、4、7、接S1,S2接3、6、9,假如1和4接的是S1端,3和6接的是S2端,7接的是S2端9接...
三相四线互感器
电子式电表
互感器S1S2反接
会怎样,互感器S1和S2能否短接...
答:
反接
电表会倒走字,
S1
和
S2
可以短封电表不走字。
电流
互感器S1
和
S2
在
三相四线
有功电表中
反接
,会烧毁电表么?
答:
不会的,电流
互感器S1
和S2在
三相四线
电表接线中,如果
接反
,电度表会反行(电流表就没问题,会正常指示示数)的。在三相四线电表中2、5、8、分别接A、B、C、的电压线,1、4、7、
接S1
,
S2接
3、6、9,假如1和
4接
的是S1端,3和6接的是S2端,7接的是S2端9接的是S1端,电度表不会短路,...
插卡式
三相四线
制电表经
互感器
接线,
S1
和
S2接反
了,会不会影响电能计量...
答:
互感器S1
和
S2接反
了是不会影响计量的,只是电表是反向计量(就是电表倒走计量)精确度不会发生变化。
电流
互感器S1
和
S2
在
三相四线
有功电表中
反接
,会烧毁电表么
答:
1,即使
接反
也不会烧毁,因为
互感器
是串联在线路中,如果接反只会出现读值错误 2,简单点理解互感器,就是一个小型变压器,而已。 不同的是变压器是并联220V电源,而互感器是串联 3,互感器的一次测就是流过电流的导线,二次测是感应出的电压。 它是根据导线流过电流的强度而感应出响应的电压强度...
电流
互感器S1
和
S2
在
三相四线
有功电表中
反接
,会烧毁电表么
答:
如果一次P1P2没有弄反,只是二次
S1S2反
了,电感式的电度表会反走,如果是某一相
接反
其他正确,电度表会不走或反走或慢走,全部接反会反走,不会烧表,究竟慢多少不能确定。
电流
互感器S1
和
S2
在
三相四线
电表接线中接反,A、B、C三相电压
都接反
,电...
答:
当然不正确,或许你的表达不清,是ABC
三相
的
互感
电流
都接反
,就可以准确计量了