11问答网
所有问题
当前搜索:
电流互感器s1和s2接反会怎样
三相四线电表
互感器s1和s2接反
了
会怎样
?
答:
这种互感器接反了会造成计量不准确,甚至产生反向电量
。三相四线电表的互感器中的s1和s2接反了,会导致电表无法正确测量和记录电力消耗。这会导致电力公司无法准确收费,或者导致家庭和企业无法准确了解电力消耗情况。如果电表无法正常工作,也会对电力系统的稳定性和可靠性造成影响。
电流互感器S1和S2
在三相四线电表接线中
接反
,A、B、C三相电压都接反,电...
答:
电流互感器S1和S2在三相四线电表接线中,如果接反,
电度表会反行(电流表就没问题,会正常指示示数)的
。在三相四线电表中2、5、8、分别接A、B、C、的电压线,1、4、7、接S1,S2接3、6、9,假如1和4接的是S1端,3和6接的是S2端,7接的是S2端9接的是S1端,电度表不会短路,只是计量不...
互感器s1和s2接反
了有什么影响
答:
互感器当中的S1和S2,
接反了那电流互感器还是可以照常使用的,只要互感器还连着电流表就不会产生太大的影响
。其实电流互感器与电表接线的方向关系并不大。1、理论上来说S1和S2是不允许接反的,只有在正确的连接方式之下,才能起到正常的作用。然而在你把这两个线接反了之后,其实它不会产生什么危险...
...连接到控制器上,
电流
从P1进P2出,而
S1和S2接反
了
会怎样
答:
而S1和S2接反了,电流方向就反了,这样计算出来的无功就不对了,
也就是本来容性无功算出来变成感性无功了
!
电流互感器S1和S2
在三相四线有功电表中
反接
,会烧毁电表么?
答:
不会的
,电流互感器S1和S2在三相四线电表接线中,如果接反,电度表会反行(电流表就没问题,会正常指示示数)的。在三相四线电表中2、5、8、分别接A、B、C、的电压线,1、4、7、接S1,S2接3、6、9,假如1和4接的是S1端,3和6接的是S2端,7接的是S2端9接的是S1端,电度表不会短路,...
...
电流互感器S1和S2
在三相四线电表接线中有规定吗?如果
接反会怎样
?
答:
1》
电流互感器S1和S2
在三相四线电表接线中,如果
接反
,电度表会反行(电流表就没问题,会正常指示示数)的。2》在三相四线电表中2、5、8、分别接A、B、C、的电压线,1、4、7、
接S1
,
S2接
3、6、9,假如1和4接的是S1端,3和6接的是S2端,7接的是S2端9接的是S1端,电度表不会短路,只是...
互感器s1s2接反会怎样
答:
互感器s1s2接反会怎样
:依具体情况而定,如果互感器只是连接
电流
表,s1s2接反不会有什么影响,毕竟电流表对于极性没有要求;如果互感器与电能表连接,s1s2接反接则会造成电能表计量相减不会累计,尤其是在三相电源中,极性接反会造成大偏差。电压互感器使用有哪些注意事项:1.电压互感器使用前要对极性...
互感器s1和s2接反
了有什么影响
答:
其实
电流互感器和
电表接线方向关系不大。
S1
是指在P2穿线,S2是指在P1穿线,所以导线穿进穿出都不会影响变压器的正常运行。但是如果变压器没有
接电流
,变压器的一端不是同名的,那么就会出现短路。如果变压器
接反
了,会产生一些不好的结果,比如最后动作不正确,比如负载电流的差别会很大,等等。理论上,...
s1和s2接反
了行吗
答:
S1S2接反
等于极性接反,
电流
方向与负荷电流相差180度。会使计量错误将受功率记做送出功率。方向电流保护产生不正确动作。
互感器S1
+
S2接反
了,无功补偿器会出现负数吗?
答:
互感器S1
、
S2接反
,
电流
方向发生改变,原来的sin(cos)函数会变成cos(sin)函数,而补偿器检测的是相反方向的电流,会是负值。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
互感器的s1s2能接反吗
电流互感器s1s2接反了计量吗
三个互感器一只接反了
电流互感器s1和s2哪个接地
三相四线互感器s1s2都接反
s1s2接反了电流表怎么显示
什么情况下互感器S2不用接地
电源线连接互感器s1的利弊
电流互感器s1s2接地接反了