11问答网
所有问题
当前搜索:
三相水泵380v
380V
三项
水泵
每项运行电流是18A,请问是多大功率? 怎么计算的? 请大 ...
答:
通常情况下,
三相
交流电路中电压与电流的相位角余弦值为0.8左右。因此,假设cos(θ)=0.8,则有:P = 3 ×
380V
× 18A × 0.8 ≈ 20.5kW 因此,这台
水泵
的功率约为20.5千瓦。
380v三相水泵
测电阻值跳动是什么原因
答:
380V三相水泵
测电阻值跳动是因为测量方法不正确、电缆接触不良、电机绕组内部故障、磁场干扰4个原因造成的。1、测量方法不正确:在测量电阻时应当断开电源,并将待测电阻与其他电路元件隔离,以避免电路干扰。如果测量方法不正确或测量仪器故障,则可能导致测量结果不确定或跳动。2、电缆接触不良:如果电缆接触...
380V
三项
水泵
每项运行电流是18A,请问是多大功率? 怎么计算的? 请大 ...
答:
三相
电的
水泵
功率计算,查《电工手册》计算公式:P=I×
380
×0.85×0.85×根号3=I×474.97 。所以,18A×474.97=8.59≈8.6KW。查手册,水泵电机一般是采用“J”系列电机,最接近18A电流的“J”系列电机的功率是10个KW,手册上标的额定电流是19.4A。上图就是《电工手册》的部分数据可参考。
11kw
水泵380v
用多大电缆150米远用多大的铜芯电缆?
答:
380V三相
供电,功率=11kW,距离=150m条件下,若需保证传输电压损失不大于5%(380V供电损失电压≤19V),则选用铜质导体截面不应小于3.1mm²。选择4mm²铜质导线时线路电压损失≈14.4V.380V三相供电,功率=11kW,距离=150m条件下,若需保证传输电压损失不大于5%(380V供电损失电压≤19V),则...
三相水泵380v
电机怎么接线
答:
单电机(箱内)接线有两种,一种是角接,电机内部有上下两排端子,共6个端子。两个端子用金属片或铜线垂直连接在一起,共三组,电源进线。
三相
导线可以分别连接到三组端子。当电机旋转方向错误时,可以交换连接两端的导线来改变旋转方向。另一种是Y形(星形连接)连接,将上述三个端子并联(三个线圈的...
11千瓦
三相水泵380v
用多大开关?
答:
一般情况下,11千瓦
三相水泵380V
需要使用三相交流接触器或热继电器来进行控制。开关的额定电流大小应该根据水泵的额定电流大小来选择,一般来说,开关的额定电流应该大于等于水泵的额定电流,留有一定的余量。比如,若水泵的额定电流为20安培,那么开关的额定电流应该选择大于等于20安培的开关。具体选择开关时应...
3寸
380v水泵
杨程100米,是多少千瓦?
答:
1到13千瓦。3寸
三相潜水泵
根据扬程不同,电机功率差别很大,功率范围为1到13千瓦,潜水泵是深井提水的重要设备,使用时整个机组潜入水中工作。把地下水提取到地表,是生活用水、矿山抢险、工业冷却、农田灌溉、海水提升、轮船调载,还可用于喷泉景观,热水潜水泵用于温泉洗浴,还可适用于从深井中提取地下...
380v三相水泵
5功率是多少
答:
380v三相水泵
5功率是4000w。输出的轴功率,要除以电动机效率(一般85%)才是输入的电功率,电功率=4000/0.85=4706W,额定电流=电功率/1.732x额定电压x功率因数=4706/1.732x380x0.8=8.94A(假设功率因数0.8)。三相电机的运行电流可以根据公式计算出来的,然后再根据计算出的电流选择对应的铜线...
控制
380V三相水泵
怎么接线?
答:
三相四线的水泵接线,首先弄清楚地线和火线,不要接错了,三根火线分别接到水泵的接线端子处,地线一定要接到接地端子上,切记,
三相水泵
是分正反转的,接完之后出水量小的话,有可能是接反了,调整任意两个火线即可
380
的
水泵
怎么接线?谢谢
答:
380v水泵
接触器接线方法 首先电源
三相
分别接接触器的主触点L1,L2,L3,再从接触器的T1,T2,T3接出三根线接电机的三个接线柱,以上是主电路. 控制电路:从L1引出一根线接停止按钮 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 申城小北 2022-03-23 · 有什么不懂的尽管问我 知道答主 回答量:224...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
380v三相电排污泵
三相水泵型号
三相电水泵型号都有哪些
高压380v水泵
三相380v大流量潜水泵
三相水泵40方的水泵口径
三相电抽水机型号
潜水泵380伏有几种规格型号
380v潜水泵多少钱一台