11问答网
所有问题
当前搜索:
三相水泵380v
380v三相水泵
测电阻值跳动是什么原因
答:
380V三相水泵
测电阻值跳动是因为测量方法不正确、电缆接触不良、电机绕组内部故障、磁场干扰4个原因造成的。1、测量方法不正确:在测量电阻时应当断开电源,并将待测电阻与其他电路元件隔离,以避免电路干扰。如果测量方法不正确或测量仪器故障,则可能导致测量结果不确定或跳动。2、电缆接触不良:如果电缆接触...
潜水泵
额定电压
380v
,额定电流1.9A,功率是多少
答:
电压为
380V
,那么
潜水泵
就是
三相
电动机,假定功率因数为cosφ=0.85,则其功率为:P=√3UIcosφ=√3×380×1.9×0.85=1063(W)。
三相水泵
电压
380V
、电流单相0.75A、需要安装几个安倍接触器、和热继电器...
答:
三相
电流在0.75A接触器选择4-5A的接触器,热继电器选择0.75A的,热继电器不能大,加入
水泵
出现问题,容易烧电动机,接触器要按照电机电流的5倍来选择。
三相水泵
额定功率10kw,额定电压
380V
,求额定电流?
答:
根号3跟星型和三角形接法有关系 额定电流等于电机功率除以(根号3*额定电压*功率因素),通常额定电流指线电流。线电流和相电流得关系:1.三角形接法:线电流等于根号3*相电流;2.星形接法:线电流等于相电流。不知道这样解释你明白不?不明白再问我。
380v三相水泵
5功率是多少
答:
380v三相水泵
5功率是4000w。输出的轴功率,要除以电动机效率(一般85%)才是输入的电功率,电功率=4000/0.85=4706W,额定电流=电功率/1.732x额定电压x功率因数=4706/1.732x380x0.8=8.94A(假设功率因数0.8)。三相电机的运行电流可以根据公式计算出来的,然后再根据计算出的电流选择对应的铜线...
电压
380v
,0.75千瓦
水泵
,正常运行时电流是多少?
答:
根据口诀“
三相380V
,电力加倍”估算得电流是功率的两倍。0.75KW*2=1.5A正常运行时其电流约1.97A 功率一定时电压与电流成反比,电压越大电流就越小,当电压增至420V时,其工作电流I=功率P/电压U=0.75KW/420V=1.78A
请教
380V潜水泵
接法?
答:
3A即可;同样交流接触器也需要根据
潜水泵
的功率来配置。注意,浮球阀的三根线棕色COM线与常闭线蓝色串接在接触器吸合线圈中,可以控制水满自动停机,水缺到一定位置自动开启电动机。上图控制为
380V
三相
电机,潜水泵电机功率如果较大时,接触器的型号选的大于电机额定电流的1.5~2倍为最佳。
380V的
潜水电
泵
如何接电线
答:
国产电机的标牌常见到220V/△,及380V/Y型标注,其含义是:当使用三相220V电源时要使用三角形接法,当使用
三相380V
电源时要使用星形接法,但是国内没有三相220V供电标准(国外有,例如日本),所以220V/△在国内基本没有意义。对于
潜水泵
来说出于防水的需要,
水泵
整体(包括接线端子盒,电缆,)都严格...
水泵
是
380V
3千瓦的,距离电源1000米,问需用多大的铝电缆
答:
铝电缆
三相
供电
380V
最低是10平方计算压降14.17V满足压降规范19V 单相供电220V最低是50平方计算压降8.48V满足压降规范11V 铜电缆 三相供电380V最低是6平方计算压降15.21V满足压降规范19V 单相供电220V最低是35平方计算压降7.79V满足压降规范11V 压降过大直接供电不经济,要考虑无功补偿 ...
有一台
三相380v
13千瓦的
潜水泵
,电源要接到距离100米左右要用多少平方铝...
答:
13KW的
水泵
,使用星三角启动,启动电流大约100A,如果电压降允许40V,则电线(来回两个长度)的电阻R<40/100=0.4Ω,铜线的电阻率ρ为17.9Ω·Km/mm2,则需要的截面积为S=ρ×L/R=17.9*0.2/0.4=10MM2。如果使用铝线,则需要25mm2的。以上的计算,是接电源处的电压必须保证
380V的
前提下...