11问答网
所有问题
当前搜索:
三相电机掉相热继电器会跳闸吗
三相电机
运转中突然缺相,断路器
会跳闸吗
答:
断路器会跳闸
。当三相电机运转中突然缺相时,另外两相的电流会激增,大大超过断路器的分断电流,而且用于电动机的断路器都是带热继电器的,所以同时造成断路器的电流过载和热过载,断路器就会在0.8秒钟之内跳闸。
热继电器
在设备运行电路中缺相时会起保护作用吗?
答:
热过载继电器一般安装在
三相
异步
电动机的
交流接触器下端。如果电源供电或交流接触器主触点缺相,会造成另外二相电流增大很多。
热继电器
运行一定时间后会动作保护
跳闸
的。提前是热继电器的输出触点要按要求接好控制线。
三相电机
缺相会造成
跳闸吗
?
答:
不会跳闸
,但是时间稍久会烧毁电机,而且运转中有很大的嗡嗡声,运转无力或不能启动。
三相
断路器缺相跳闸吗 三相断路器
会跳闸吗
答:
三相断路器缺相
跳闸
,当
三相电机
运转中突然缺相时,另外两相的电流会激增,大大超过断路器的分断回电流,而且用于电动机的断路器都是带
热继电器
的,所以同时造成断路器的电流过载和热过载跳闸。断路器可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及...
电动机的热继
跳的原因
答:
电动机
保护
继电器跳闸
的原因有三种:1、
电机
过载;2、
热继电器
过载电流调节设置偏小(一般按电机额定电流的1.2倍设置);3、电机缺相。
线路中装了
三相
漏电保护器当一台
电动机
缺相运行时漏电保护器会动作切...
答:
线路中安装了
三相
漏电保护器,当一台
电动机
缺相运行时漏电保安器不会切断电源的,因为他不是漏电,是趋向只能说电流加大。这事应该加热
继电器
保护器才是正确的到最后随着
电机
的烧毁漏电,这时。漏电保安器才能起到作用。那时电器已经烧坏了。
三相
四线漏电保护器缺相
会跳闸吗
?
答:
不
会跳闸
。大多数漏电保护器没有缺相保护功能。缺相时的电路中对三相平衡负载(如
三相电动机
)只有一个回路,任何时刻两根相线中的电流相等;而对于单相负载,两根相线的电流之相量和等于零线电流。所以漏电保护器中的电流始终处于剩余电流为零的状态,不会跳闸。
交流:
电动机
缺相运行时
热继电器
有多大的保护能力?
答:
热继电器
主要作为过载保护使用,只能在在小范围对缺相能起到一定程度的保护,要想真正实现缺相保护最好选用比较专业的缺相保护器。缺相保护器又称电机断缺相保护器或者电源缺相保护器。一般都用在
三相电机
电路上,如果缺少一路电,电机扭力会变小,转子转速会下降,从而导致其它两路电流增大,烧毁电机绕组,其...
请问接触器与
热继电器
可以起到对
电机
的缺项保护么
答:
热继电器
有过负荷保护功能,当电流超过设定值时会慢慢发热动作跳闸,缺相情况下电动机电流增加很快,等热继电器动作跳闸时,
电动机的
线圈已经烧了。接触器的控制回路接有电源,如果是缺控制电源相,电动机也
会跳闸
,但控制电源只取1相或两相电源,不是
三相
的缺相保护,当缺相是接触器触点接触不好或控制电源...
380ⅴ交流接触器热过载,按钮,缺一相电会跟扎吗,会烧
电机吗
?_百度...
答:
若
三相电机
有
热继电器
保护时,当缺一相所引起线包电流过大,会联动该接触器线包供电中断而释放接触器,达到切断电机供电目的。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
热继电器对三相异步电动机
220v电机热继电器接法
电机热继电器的选择
2.2kw电机用多大的热继电器
37千瓦电机热继电器调到多少
7.5kw电机用多大热继电器
30kw电机配多大热继电器
根据电机功率选热继电器
22千瓦电机用多大热继电器