第1个回答 2009-03-31
如果是缺相是不会跳闸的,只是觉得它没力。我也是装了一个4Kw的三相排风机,前几天就觉得它没力,叫原厂来检查,说是缺相把一组线圈烧了,拿回厂去重绕要收四百多元工本费,后来我买了缺相保护器装上,一直都没事了。
第2个回答 2009-03-30
总断路器60A太大了。起不了过载保护功能。三相电机功率1.5kw,总断路器5A的话运转中突然缺相就会过流保护跳闸了。本回答被提问者采纳
第3个回答 2009-03-30
断路器不会跳闸,你的情况是,该电机缺相烧毁造成短路跳闸
第4个回答 2009-03-30
原因是你的断路器太大,电机缺相时保护动作不了,当电机形成短路时断路器才动作,如果断路器大小和电机匹配的话就可以跳闸