11问答网
所有问题
当前搜索:
不考虑湿负荷热湿比线是怎么样的
不考虑湿负荷
,
热湿比线是怎么样的
?可以画出来让我看看吗?
答:
在不考虑湿负荷的情况下,
热湿比线仍然可以用来确定空气状态的变化
,只是在这个过程中,我们假设湿负荷为零,即室内外的湿度保持恒定,不受空调系统处理的影响。为了简化问题,我们可以假定一个理想情况,绘制一条热湿比线。...
暖通空调作业题,急求答案,在线等!!!求解答过程!拜谢!
答:
你好,简要说下。风盘加新风,新风处理到室内等焓线。
无湿负荷,热湿比无穷大,热湿比线为垂线,按最大限度的提高送风温差
,即热湿比线与相对湿度90%的交点,即为送风状态点O。O点和室内N点已定,直接计算房间送风量...
热湿比线的
画法有几种
答:
热湿比线的
三种画法: 从事先画好的方向线中选出与算得的值相同的方向线,以它为依据,用三角板推平行线,通过已知初状态点A作平行线,就可得到该状态的变化过程线。热湿比ε是湿空气状态变化时其焓的变化(△h)和...
如何确定空调的
热湿比线
答:
空调房间冷负荷Q、
湿负荷
W和室内控制参数,可按照下列公式确定空调的
热湿比线
。1、计算热湿比值ε=Q/W。2、在焓湿图上确定出室内状态点N后,过N点作热湿比线ε。3、按照规范要求选取送风温差ΔtO,求出送风温度tO=...
为什么状态点的连线就是热湿比线,
热湿比线的
几何意义?
答:
热湿比线的
意思,从字面意思就能多少能看出来。是空气从一个状态变化到另一个状态时的能量变化与质量变化的比值,表征的是两种空气状态的变化过程,不用纠结变化过程中是
不是
直线(有可能是,有可能不是),因为我们研究的...
当热湿比大于10000时如何定
热湿比线
答:
则热湿比ε=Q/W=3314/0.264=12553(KJ/Kg)在空调设计中,ε值通常用房间的余热(Q)余湿(W)的比值来计算,在焓湿图中
热湿比线
通过房间的设计状态点,此时ε线描述了送入房间的空气吸热吸湿后使房间状态稳定在设计状态点的变化方向和...
空气状态变化为什么延
热湿比线
变化
答:
热湿比线
在实际应用中指的是送风状态点与室内空气状态点的连线,一般室内状态点已知,根据送风温差和湿度变化就可以做出热湿比线,也就帮助我们确定了空调送风状态点。
热湿比是怎样
计算的?
答:
ε = 3500 / 1.6 = 2187.5 J/kg 如果余湿量为W=1.6kg/s,则计算公式需要转换一下,将单位换成千克/小时:W=1.6 kg/s * 3600 s/h = 5760 kg/h 然后,根据
热湿比的
计算公式计算热湿比:ε = 3500 ...
焓湿图的五种线分别是
答:
1、等焓线(为使图线不过密,两坐标轴间夹角为135°C)。2、等温线(干球温度线)。3、等相对湿度线φ。4、水蒸气分压力线P。5、
热湿比线
。焓湿图的应用 (1)已知两种状态空气按比例混合求混合状态参数 (2)已知...
风机盘管加独立新风系统的焓
湿
图应该
是怎样的
答:
这里介绍一下第1种方式的计算方法,可供参考:先计算
热湿比
,然后热湿比ε与90%的相对湿度线相交确定出送风点O,然后计算出总送风量G,因新风量Gw是已知的,故盘管处理风量Gf=G-Gw。K点(风机温升)焓值在室内等焓线...