中压风管允许漏风量
风管漏风
该如何处理?
答:
3,低压、中压圆形金属风管、复合材料风管以及采用非法兰形式的非金属风管的允许漏风量,
应为矩形风管规定值的50%
;4,排烟、除尘、低温送风系统按中压系统风管的规定,1~5级净化空调系统按高压系统风管的规定。原因分析:(1)通风、空调系统选用的法兰垫片材质不符合《施工验收规范》的要求;(2...
gb5o243一2016中第4:2:1条
答:
1)低压风管应为1.5倍的工作压力;
2)中压风管应为1.2倍的工作压力,且不低于750Pa
;3)高压风管应为1.2倍的工作压力。2 矩形金属风管的严密性检验,在工作压力下的风管允许漏风量应符合表4.2.1的规定。表4.2.1 风管允许漏风量 注:Q1为低压风管允许漏风量,Qm为中压风管允许漏风...
防排烟
风管
要做
漏风
试验吗
答:
正常都是要做这样的测试。。不过在消防检测的时候,检测人员只会考虑风口处的
风量
。。
通
风管
道,排烟管道,中央空调管道,怎么分辨高压
中压
低压
答:
根据系统工作压力判断,低压系统风管小于或等于500Pa,
中压风管系统为大于500Pa小于等于1500Pa
,高压风管为大于1500Pa。排烟管道的钢板厚度一律按高压管道考虑,漏风量允许值按中压风管考虑。
对
中压风管
系统的严密性检验应( )。
答:
正确答案为:C选项 答案解析:
风管
系统的严密性检验,在加工工艺得到保证的前提下,不同工作压力的风管系统,采用不同的方式:低压风管系统可采用漏光法检测;
中压
系统应在漏光法检测合格后,再进行
漏风量
测试的抽检;高压系统全数进行漏风量测试。
对
中压风管
系统的严密性检验的规定是( )。
答:
对于低压风管系统在加工工艺得到保证的前提下,可采用漏光法检测;当漏光法检测不合格时,说明风管加工质量存在问题,应按规定的抽检率作
漏风量
测试,作进一步的验证。
中压风管
系统的严密性试验,应在漏光法检测合格后,用测试设备进行漏风量测试的抽检,抽检率为20%,且不得少于一个系统。高压风管系统...
风管
系统是指什么
答:
、高压(1500Pa<正压≤2500Pa,-2000Pa≤负压<-1000Pa)四个等级。三、
风管
系统的组成风管系统是用于输送空气的系统,主要由风机、风管及配件、各类阀门、静压及消声装置、柔性连接、送回风口等几部分连接而成。三、风管系统
漏风量
检测方法风管系统的漏风量是指风管系统中,...
通
风管
道和排烟管道是一样的吗?如果有区别怎么区分?
答:
有需要找当地的厨具公司做就好,自愿选择不同材质就行。通风管道,排烟管道,中央空调管道,怎么分辨高压中压低压 根据系统工作压力判断,低压系统风管小于或等于500Pa,
中压风管系统为大于500Pa小于等于1500Pa
,高压风管为大于1500Pa。排烟管道的钢板厚度一律按高压管道考虑,漏风量允许值按中压风管考虑...
风管
2米以上的是不是不能共板法兰?共板法兰风管是否可以用于排烟系统...
答:
排烟
风管
属于高压系统,共板法兰只能用于低
中压
系统风管,且大边不大于2000mm。所以排烟风管不能采用共板法兰,共板连接属于无法兰连接的,所以是不能采用于消防防排烟系统的。在GB50243-2002中 4.2.6条金属风管的连接应符合下列规定:1、风管板材拼接的咬口缝应错开,不得有十字型拼接缝。2、金属...
低压以上
风管
系统应进行什么试验
答:
风管
漏风测试仪主要有高速风机、变频器、流量管及倾斜微压计等部分组成。将需测试的风管段密封,将高速风机连接到风管上,风管与测试仪用软管连接,启动测试仪风机,调节变频器。使风机转速由低到高,风管测试段压力由低到高,当压力升高到测试所需的压力时,使之稳定,这时测试段的
漏风量
等于风机的...