gb5o243一2016中第4:2:1条

gb5o243一2016中第4:2:1条

4.2.1 风管加工质量应通过工艺性的检测或验证,强度和严密性要求应符合下列规定:

1 风管在试验压力保持5min及以上时,接缝处应无开裂,整体结构应无永久性的变形及损伤。试验压力应符合下列规定:

1)低压风管应为1.5倍的工作压力;

2)中压风管应为1.2倍的工作压力,且不低于750Pa;

3)高压风管应为1.2倍的工作压力。

2 矩形金属风管的严密性检验,在工作压力下的风管允许漏风量应符合表4.2.1的规定。

表4.2.1 风管允许漏风量

注:Q1为低压风管允许漏风量,Qm为中压风管允许漏风量,Qh为高压风管允许漏风量,P为系统风管工作压力(Pa)。

3 低压、中压圆形金属与复合材料风管,以及采用非法兰形式的非金属风管的允许漏风量,应为矩形金属风管规定值的50%。

4 砖、混凝土风道的允许漏风量不应大于矩形金属低压风管规定值的1.5倍。

5 排烟、除尘、低温送风及变风量空调系统风管的严密性应符合中压风管的规定,N1~N5级净化空调系统风管的严密性应符合高压风管的规定。

6 风管系统工作压力绝对值不大于125Pa的微压风管,在外观和制造工艺检验合格的基础上,不应进行漏风量的验证测试。

7 输送剧毒类化学气体及病毒的实验室通风与空调风管的严密性能应符合设计要求。

8 风管或系统风管强度与漏风量测试应符合本规范附录C的规定。

检查数量:按Ⅰ方案。

检查方法:按风管系统的类别和材质分别进行,查阅产品合格证和测试报告,或实测旁站。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-09-25
    GB50243一2016中第9:2:3条