11问答网
所有问题
当前搜索:
中性点接地方式有几种
中性点接地方式有几种
?
答:
在电力系统里边,
中性点的工作接地方式有:中性点的直接接地、中性点经过消弧线圈接地和中性点不接地等三种
。其中中性点不接地的方式一直是我国配电网使用最多的一种方式。1、
对于一次的设备接地,主要有直接的接地
,经过电阻接地和经过消弧线圈接地。2、在220kV以上的系统中,主变压器中性点采用直接接地的...
中性点
的
三种接地方式
(详细说明一下,谢谢了 )
答:
第一种:中性点直接接地 第二种:中性点经消弧线圈接地或中性点经高阻抗接地 第三种:中性点不接地
前者适合电压等级110KV以上的大接地电流系统,后两者适合小接地电流系统(电压等级66KV以下)
在电力系统中,
中性点
的
接地方式有
哪
几种
?
答:
在电力系统中性点的接地方式:中性点直接接地、中性点不接地、中性点经消弧线圈接地
。中性点直接接地:110kv及以上电力系统采用中性点直接接地运行方式,以降低输电线路和电气设备的对地绝缘要求,降低造价。中性点不直接接地:35kv及以下电力系统,在单相接地电容电流未超过规定值时,采用中性点不接地运行方式...
电力系统
中性点接地方式有几种
?什么叫大电流、小电流接地系统?其划分标 ...
答:
我国电力系统中性点接地方式主要有两种
,即:1、中性点直接接地方式(包括中性点经小电阻接地方式)。 2、中性点不直接接地方式(包括中性点经消弧线圈接地方式)。中性点直接接地系统(包括中性点经小电阻接地系统),发生单相接地故障时,接地短路电流很大,这种系统称为大接地电流系统。中性点不直接接地系统(包括...
电力系统
中性点
的
接地
方法有哪
几种
?各用在哪些场合?
答:
电力系统中性点运行方式有不接地、经电阻接地、经消弧线圈接地或直接接地等多种。我国电力系统目前所采用的中性点接地方式主要有
三种
:即不接地、经消弧线圈接地和直接接地。小电阻接地系统在国外应用较为广泛,我国开始部分应用。1、中性点不接地(绝缘)的三相系统 各相对地电容电流的数值相等而相位相差120...
中性点接地
的
三种方式
答:
中性点接地、中性点经过消弧线圈接地和
中性点直接接地等三种
方式。1、中性点不接地系统当中性点不接地的系统中发生一相接地时,接在相间电压上的受电器的供电并未遭到破坏,它们可以继续运行,但是这种电网长期在一相接地的状态下运行,也是不能允许的,因为这时非故障相电压升高,绝缘薄弱点很可能被击穿,...
变压器
中性点
的
接地方式有几种
?各有何特点?
答:
电力变压器中性点的接地方式有
三种
:不接地、经消弧线圈接地、直接接地。1、运行中110KV变压器中性点接地目的是防止过电压损坏绕组绝缘,同时满足继电保护的要求。2、停、送电操作时110KV变压器中性点接地目的是防止过电压损坏绕组绝缘。3、处于热备用状态停电的110KV变压器与系统脱离过电压损坏绕组绝缘的可能...
1.电网
中性点有
哪
几种
运行
方式
?各有什么特点?并说出其适用情况?_百度...
答:
电力系统的中性点运行方式总体分为
三种
:中性点不接地、中性点经消弧线圈接地、
中性点直接接地
。其中,中性点直接接地方式,又称“大电流接地方式”,用于110kv及以上系统(包括220/380V三相四线制)。由于中性点直接接地,所以单相接地就是单相短路。中性点不接地方式适用于电压较低、线路较短、电容电流较...
简述电力系统
中性点接地方式
及其作用
答:
电力系统中性点接地方式是指电力系统中的变压器和发电机的中性点与大地之间的连接方式。中性点接地方式有:不接地(绝缘)、经电阻接地、经电抗接地、经消弧线圈接地(谐振接地)、直接接地等。就主要运行特征而言,可将它们归纳为两大类:①
中性点直接接地
或经小阻抗接地,采用这种中性点接地方式的电力系统称...
中性点接地
的三种
方式
是什么?
答:
近几年来两网改造,使中、小城市6~35kV配电网电容电流有很大的增加,如不采取有效措施,将危及配电网的安全运行。中性点接地的特点 三相交流电力系统中性点与大地之间的电气连接方式,称为电网
中性点接地方式
,中性点接地方式涉及电网的安全可靠性、经济性,同时直接影响系统设备绝缘水平的选择、过电压水平...