中性点接地短路
为什么
中性点
不接地系统会出现单相
接地短路
故障?
答:
中性点
直接接地系统发生单相接地故障时,由于产生了除中性点外的另一
接地点
,故构成了
短路
回路,其接地电流很大甚至可能超过三相短路电流的数值,会损坏系统,所以保护装置必须立即动作。中性点不接地系统发生单相接地故障,故障相对电压为0,非故障相对地电压升高为线电压,即为原来的√3倍;而由于故障相发生...
系统
短路
时,对
中性点接地
变压器影响
答:
中性点电流增大,中性点电位上升。1、中性点电流增大。
短路
电流会通过
中性点接地
变压器的中性点,导致中性点电流增大,会引起中性点接地电阻过大,影响系统的正常运行。2、中性点电位上升。当系统发生短路时,电流会通过中性点接地变压器的中性点,导致中性点电位上升,会引起设备绝缘击穿或电气火灾等安全事故...
变压器
中性点接地短路
是怎么回事
答:
对于
中性点接地
运行的变压器,中性点恒定为零电位,不存在中性点接地短路。对于中性点不直接接地的变压器,中性点是有可能出现一定的对地电压的,如果将中性点所接的阻抗元件(消弧线圈等)短接,就会形成
“短路
”,但是,这种短路和一般的电路短路还是有很大区别的。
中性点
直接
接地
最常见的
短路
故障
答:
中性点
直接
接地
最常见的
短路
故障是:1、是金属性两相短路。2、中性点直接接地最常见的短路故障是三相短路。3、中性点直接接地最常见的短路故障是两相接地短路。4、中性点直接接地最常见的短路故障是单相接地短路。
中性点
直接接地电网发生
接地短路
时,零序电压如何分布
答:
这个需要知道是发生的单相对地
短路
还是两相相间对地短路或者三相对地短路,理论上通常单相对地短路比较多。在中心点直接
接地
系统中,发生单相接地故障时,其中心点电压认为零,这是因为其中心点被固定在大地的电位上,大地的容量无穷大,所以中心点电压不受影响,故障相在故障点因为接地,所以在故障点附近的...
在
中性点接地
的电力系统中,以()的
短路
故障
答:
在
中性点接地
的电力系统中,以单相接地的
短路
故障最多,约占全部故障的90%,相关知识介绍如下:一、中性点接地简介:1、三相交流电力系统中性点与大地之间的电气连接方式,称为电网中性点接地方式。中性点接地方式涉及电网的安全可靠性和经济性,同时直接影响系统设备绝缘水平的选择,过电压水平及继电保护...
中性点
直接
接地
系统中发生不对称
短路
时,故障处短路电流中( )_百度知...
答:
【答案】:C 例如,发生两相
短路
,就不会出现零序电流,因为没有
接地
。只有接地故障才会有零序分量,只要发生了不对称短路就会有负序分量的出现。
中性点
直接接地系统发生单相
接地短路
时的特点?
答:
中性点
直接接地系统发生单相
接地短路
,其短路电流与两相或三相短路相比较小,并具有较大的零序成分。
三相电
短路
与电力系统
中性点接地
的区别是什么?
答:
三相电
短路
是因为负载轻重的问题造成的,要有负载轻重意识。
中性点接地
是三相交流电系统的物理特性,与负载大小无关。三根相线短路。电力变压器实质上是一个大电源,输出的三根相线尾端如果按照Y型接法接入对称额定功率负载,那么负载的中性点电压矢量和也为零,可以做重复接地。如果相线尾端直接短接,负载就...
当
中性点
直接接地系统中发生
接地短路
时,零序电流的分布与什么有关?为...
答:
零序电流的分布,只与系统的零序电抗有关。零电抗的大小取决于系统中接地变压器的容量,中性点的接地数目和位置,当增加或减少变压器
中性点接地
的台数时系统零序电抗网络给将发生变化,从而改变零序电流的分布。