中频炉接地怎么处理
中频炉接地
用什么材质
答:
6mm2铜线。根据中国机械网信息查询:中频锻造
炉接地
采用6mm2铜线,底盘接地可靠,接地应符合电气规范的相关要求。
中频炉
是一种将工频50HZ交流电转变为中频(300HZ以上至1000HZ)的电源装置。
中频炉
的两台供电变压器都
接地
可以吗?是否会影响中频炉的运行?
答:
中频炉的两台供电变压器都接地是可以的,接地之后就不会影响中频炉的运行
。中频炉:是一种将工频50HZ交流电转变为中频(300HZ以上至1000HZ)的电源装置,把三相工频交流电,整流后变成直流电,再把直流电变为可调节的中频电流,供给由电容和感应线圈里流过的中频交变电流,在感应圈中产生高密度的磁力线,...
请问三相四线电路中有
中频
电路干扰该
怎么
解决?
答:
可以尝试的方法:第一,
就是采用电源滤波器+电抗器的组合,安装在中频炉的电源上
,这种方法的效果,有待确认,但这种方法的成本是比较低的,只能说是建议去尝试;第二,现在有中频炉专用的LC谐波滤波器,其主要原因就是根据中频炉产生的特征次谐波,比方说,5,7,11,13次谐波,做专门的滤波支路,以...
中频炉
能不能与变压器共用
接地
线?
答:
中频炉
虽然使用的工频率较高,但其控制电路的中性点
地线
,与变压器的
接地
线电位是相等的。原则上就应该接到变压器的
地线
上,这种会最大限度地减少干扰或自激的产生。
中频炉
有哪些常见故障
答:
以下是本人多年来的经验,中频炉故障及处理方法;
1开机不能起动,先查电源三相是否正常,缺相是不能起动的。细心查各控制线路是否有松动的地方
,最好是重新拧紧下各螺丝。主板电源是否正常,一般主板是15V的,常用三端稳压7815来稳压,要重点查输出是否有15伏电压。以上是粗略检查。2看直流电压表是否达能...
中频电炉
调试与维修流程是什么?
答:
做好标记,进口;应装水压表与调节阀门,进出口与标记应放在便于观察出水情况的位置,所有进出口可靠
接地
;7、送水检查水冷系统工作是否正常。试水时,应将水压提高到正常水压两倍,此时各连接水管均应不漏;8、
中频炉
设备具有独立的接地系统,接地电阻不大于4欧。
你好我能问你一个问题吗!我刚买的
中频炉
出现了!过流 过压问题是什么原因...
答:
设备保护停机,这种现象都是多台
中频
电源同时工作干扰引起的,做好主板外壳的
接地
,尽量不要把几台电源接地极接在一个接地体上,还有控制线路不要太长,尽量远离大电流电缆,最好加屏蔽,头一种过压好解决,第二种不好解决,我就遇上过这种现象,后来把各接地极分开才好了,但有时还是影响,慢慢改进...
中频炉
线圈
怎么
测试
接地
答:
问题可能有两种理解
中频电炉
的线圈
接地
后的测试 无论任何运行线圈包含变压器的接地测量办法就是测量其对地的绝缘电阻。即线圈的一端和金属机壳、支架的绝缘电阻。中频电炉的接地状态测试 按照地极测试办法测试,其接地电阻为4欧。
中频炉
的外壳要不要
接地
?
答:
是设备外壳尤其是用电设备外壳都必须
接地
,
中频炉
这类大功率用电设备的外壳接地还要考虑承受大电流。
中频炉
的电为什么可以
接地
答:
你说的是变压器绕组中性点
接地
,还是外壳接地啊。是变压器并联还是整流电源十二脉输出啊。要是并联变压器,接法必须相同,不然角接和星接相位差30度啊,要是十二脉输出,接中性点接地不接地没有关系了,接地就是为了当电感应圈对地放电时保护逆变硅管。
1
2
3
4
5
6