11问答网
所有问题
当前搜索:
临时用电施工方案计算公式
建筑工程
施工临时用电
需要编制什么
方案
?
答:
一种估算方法是同时考虑施工现场的动力和照明用电,
可按照下列公式计算:S=K{(∑P1÷ηcosφ)K1K2+∑P2K3}公式中各部分的代表含义如下
:S:工地总用电量;K:备用系数,一般取K=1.05~1.1;∑P1:全工地动力设备的额定输出功率总和,KW;∑P2:全工地照明用电量总和,KW;η:动力设备效率,...
施工
现场
使用
多大的
用电
量需要临电专项
方案
?
答:
估算临时用电量的方法有两种。首先,可以通过考虑动力设备和照明设备的总需求来计算,
公式为:S=K{(∑P1÷ηcosφ)K1K2+∑P2K3}
。其中S代表工地总用电量,K是备用系数(通常取1.05~1.1),∑P1和∑P2分别代表动力设备和照明设备的总功率,η和cosφ是动力设备效率和功率因素,K1、K2和K3是...
施工临时用电
负荷
计算
答:
全部相加设备总容量517.4kW或kVA。因为这些设备不太可能全部同时使用,所以要估算各设备的使用系数;因为设备不太会同时使用所以要考虑同时系数。现将使用系数综合考虑为平均0.70、同时系数考虑0.8、功率因素为0.8,那么,考虑配电的容量为:配电容量=统计
用电
设备总容量X设备的平均使用系数X同时系数/功...
施工
现场
临时用电方案
?
答:
为简化
计算
,取机械设备
用电
容量的10%作为照明用电容量。按下式计算3、导线截面选择: 用电设备离业主供电点100M以内,只需按允许电流选择导线截面即可,电流可按下式计算 S总=1.1S动S动―
施工
现场
临时用电方案
。
答:
查《建筑施工手册》上册表3—65,并结合我处情况,导线选择如下:P总导线截面选BVR3×16mm2+2×10mm2;P1导线截面选BVR3×10mm2+2×6mm2;P2导线截面选BVR3×4mm2+1.5mm2橡皮铜芯线P3导线截面选BVR2×2.5mm2+2.5mm2;P4导线截面选BVR2×4mm2+2.5mm2;四、安全用电管理措施 1、建立
临时用电施工
组织设计和安全...
施工现场
临时用电施工方案
,救急………
答:
施工现场
临时用电施工方案
一 、施工用电概况 二、进行负荷
计算
,确定导线截面 1、用电线路的设计及主要用电设备 根据建设单位提供的电力电网,拟采用一路进线引入到工地总配电箱,然后采用二路供电线路分别输送到1#分配电箱、2#分配电箱,临设照明用电均由各分配电箱的供电线路直接引至各用电场所,所有供电线路除在...
施工
现场
临时用电方案
视频时间 00:49
临时用电施工方案
答:
7)现场
临时用电
总容量为:取同时系数KX=0.9 S总=KX(S1+S2+S3+S4+S5+S6) =348.8 KVA选取安全系数0.8, 则 S= S总/0.8=436.0 KVA现场已有一台315KVA的配电柜,不足电量由建设单位在地下室底板
施工
之前提供。三、配电柜及配电导线选择根据现场情况,选择导线截面和电器的类型、规格电源由甲方提供,总进线选用YC...
办公楼工程施工现场
临时用电
设计和
施工方案
?
答:
办公楼工程施工现场
临时用电
设计和
施工方案
⑴、施工现场临时用电设计1、该施工现场所需用电设备(包括照明)如下:①、施工动力用电情况:井架提升机一台,电动机功率为7.5KW;电动机功率为5.5KW;砂浆搅拌机二台,每台电动机功率为2.2KW;平板振动器二台,每台电动机功率为1.1KW;插入式振动器二台,每台电动机功率为1.1...
谁有 安全
施工方案
(专编)、
临时用电
专项方案、节能措施方案?
答:
临时用电施工方案
一、确定电源进线位置 本工程用电方案的原则是即要保证满足本工程的施工用电负荷量,又要达到安全用电,节约用电的目的,根据本工程的现场情况整个现场设一个总配电箱,总箱设在 #楼工程的北侧东头,总箱内设有空气开关,电度表,电流表,电压表,漏电保护器及四个分开关,在 #楼的塔吊东,道北钢筋...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
临时用电怎么算
施工现场临时用电计算
临电计算公式在建筑施工手册
建筑工地用电计算公式
临时用电计算公式及计算实例
工地总用电量计算公式
工地临时用电容量估算
5万平米施工临时用电估算
临时用电计算公式