11问答网
所有问题
当前搜索:
临时高压消防给水必须高位水箱么
下列建筑中室内采用
临时高压消防给水
系统时,
必须
设置
高位水箱
是...
答:
【答案】:D 教材P275 髙层民用建筑、总建筑面积大于10000m2且层数超过2层公共建筑和其他重要建筑,
必须设置高位消防水箱
,故D选项符合要求。
室内采用
临时高压消防给水
系统时,
高位消防水箱
的设置规定有哪些?_百度...
答:
1)高层民用建筑、总建筑面积大于1000m2且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱
。2)其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设稳压泵。如图4-11所示。注意:其他建筑可不设高位水箱是指第1)条之外的建...
当室内采用
临时高压消防给水
系统时,
必须
设置
高位消防水箱
建筑是...
答:
【答案】:D 教材P275 室内采用临时高压消防给水系统时,
高位消防水箱设置应符合下列规定:1)高层民用建筑、总建筑面积大于10000㎡且层数超过2层公共建筑和其他重要建筑
,必须设置高位消防水箱。2)其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠消防给水形式时,可不设高位消防水...
临时高压
系统,
消防高位水箱必须
有吗?两家合用一个消防水池,泵房里有...
答:
你说的水箱一般是位于建筑最高处顶层的水箱间,有时甚至是一个小区内最高的建筑上面设的一个有顶盖的储水箱。而所谓水池是
消防
水池,一般水箱和水池边都需要有水泵,设水泵房设备间。
高位水箱
和地下消防水池成对出现。这两个设施都是为了在火灾......
什么情况下需要设置
高位消防水箱
答:
室内采用
临时高压消防给水
系统,即灭火时需要启动消防泵,使管网中最不利点的水压和流量达到灭火的要求,说明需要设置有消防泵。1、在以下3种建筑情况当中
必须
设置
高位消防水箱
:第一种情况:高层民用建筑 第二种情况:总建筑面积大于 10000平方米且层数超过2层的公共建筑 第三种情况:其他重要建筑(火灾...
高层建筑采用
临时高压给水
系统时,说法正确的是( )。
答:
【答案】:A、D 教材p173-174。高层建筑采用高压给水系统可不设
高位消防水箱
;采用
临时高压给水
系统应设高位消防水箱,水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m,最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m,不应低于0.15MPa。不能满足要求时,应设增压设施...
您好!请问一下,采用
临时高压给水
的系统,系统包含室内消火栓和自喷,是不...
答:
7.4.7 采用高压给水系统时,可不设
高位消防水箱
。当采用
临时高压给水
系统时,应设
高位消防水 箱
,并应符合下列规定:7.4.7.1 高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不 应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。7.4.7.2 高位消防水箱的设置高度应保证...
高位消防水箱
的设置场所及设置目的是什么?
答:
采用
临时高压消防给水
系统的建筑物应设置
高位消防水箱
:1)高层民用建筑、总建筑面积大于10000m2且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,
必须
设置高位消防水箱;2)其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设稳压泵;3)当市政...
消火栓系统
一定要
设
高位水箱吗
答:
采用
高压给水
系统时,可不设
高位消防水箱
。但如果没有采用高压给水系统时,
必须
要有高位消防水箱。
高位消防水箱
答:
临时高压给水
系统是
必须
配置
高位消防水箱
的,对于高层民用建筑、公共建筑(如总建筑面积超过10000平方米且层数超过两层的重要场所),以及对消防保障有极高要求的其他建筑,设置高位消防水箱是法规的强制要求。例如,室内临时高压给水系统的设计,就必须考虑到这样的配置。检查与验收要点</ 确保高位消防水箱的...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
设有高位消防水箱的消防给水系统
消防高位水箱水位高度
消防高位水箱给水系统图
设高位水箱给水时
减压水箱能做高位水箱用吗
高位消防水箱出水管
高位水箱在建筑给水
高位水箱的分区给水方式
高位水箱没有水怎么办