什么情况下需要设置高位消防水箱

如题所述

室内采用临时高压消防给水系统,即灭火时需要启动消防泵,使管网中最不利点的水压和流量达到灭火的要求,说明需要设置有消防泵。
1、在以下3种建筑情况当中必须设置高位消防水箱:
第一种情况:高层民用建筑
第二种情况:总建筑面积大于 10000平方米且层数超过2层的公共建筑
第三种情况:其他重要建筑(火灾发生将产生巨大的经济和社会影响)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-12-19

采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱,并应符合下列规定:

1、高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。

2、高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。

3、并联给水方式的分区消防水箱容量应与高位消防水箱相同。

4、 消防用水与其它用水合用的水箱,应采取确保消防用水不作他用的技术措施。

5、 除串联消防给水系统外,发生火灾时由消防水泵供给的消防用水不应进入高位消防水箱。 


扩展资料:

要求:

消防用水与其他用水合并的水箱,应有消防用水不作他用的技术措施。发生火灾后,由消防水泵供给的消防用水,不应进入消防水箱,应在消防水箱的出水管上设置止回阀。消防水箱宜用生活、生产给水管道充水。

高层建筑物内的消防水箱宜采用两个,在一个水箱检修时,仍可保存必要的消防应急用水,并应在水箱的底部用联络管连接,联络管上设置阀门,此阀处于常开状态。

消防水箱宜与其他用水的水箱合用,使水箱内的水经常处于流动更新状态,以防水质变坏,其他用水可采用虹吸管顶钻眼等措施供给。消防水箱的附件配置及消防水箱安装、布置可参照一般给水水箱。

参考资料:

百度百科-消防水箱

本回答被网友采纳
第2个回答  2020-03-14

需设置高位消防水箱的情况有:

采用临时高压给水系统的建筑物应设置高位消防水箱。

例如:室内采用临时高压给水系统时,高层民用建筑、总建筑面积大于10000m2且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱;

第3个回答  2019-04-19
6.1.9 室内采用临时高压消防给水系统时,高位消防水箱的设置应符合下列规定:
1
高层民用建筑、总建筑面积大于10000m2且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱;
2
其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设稳压泵;
3
当市政供水管网的供水能力在满足生产、生活最大小时用水量后,仍能满足初期火灾所需的消防流量和压力时,市政直接供水可替代高位消防水箱。
第4个回答  2015-09-30
高层民用建筑设计防火规范
7.4.7 采用高压给水系统时,可不设高位消防水箱。当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱,并应符合下列规定:
7.4.7.1 高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。
7.4.7.2 高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。
7.4.7.3 并联给水方式的分区消防水箱容量应与高位消防水箱相同。
7.4.7.4 消防用水与其它用水合用的水箱,应采取确保消防用水不作他用的技术措施。
7.4.7.5 除串联消防给水系统外,发生火灾时由消防水泵供给的消防用水不应进入高位消防水箱。
建筑设计防火规范GB 50016--2006
8.4.4 设置常高压给水系统并能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压的建筑物,或设置干式消防竖管的建筑物,可不设置消防水箱。
设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。
转自》金宝莱水箱