11问答网
所有问题
当前搜索:
为什么要设置高位消防水箱
下列场所应
设置高位消防水箱
的是( )。
答:
设置高位水箱的目的主要是储存建筑初期火灾所需的消防用水量,保证初期火灾消防给水管网的消防水压
。采用临时高压给水系统的建筑物,应设置高位水箱。室内采用临时高压消防给水系统时,高位消防水箱的设置应符合下列规定。 (1)高层民用建筑、总建筑面积大于10000m2且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须...
消火栓系统
设置高位消防水箱
起
什么
作用?
答:
消火栓系统设置的高位消防水箱,其功能如下:
1、满足消防系统火灾初期阶段10分钟的消防用水;2、平时为系统提供准工作状态下的工作压力
,同时为系统补水。总而言之,提供初期火灾消防用水量,
满足水灭火设施最不利点处的静水压力
(最低有效水位或与稳压装置配合)屋顶高位消防水箱的主要作用是
维持系统
平时的正...
高位消防水箱
的作用是
什么
答:
1、高位消防水箱可以给消防系统提供工作压力,除此之外还能在灭火初期为消防系统提供灭火所需的用水量
。高位消防系统多使用玻璃钢等材质拼接制作而成,被广泛的应用在住宅、工矿企业等建筑中。2、高位消防水箱的容积、水压等需符合相关标准,例如我们在一类高层建筑安装消防水箱,其容积不可低于36立方等等。消...
什么
情况下
需要设置高位消防水箱
答:
使管网中最不利点的水压和流量达到灭火的要求,说明需要设置有消防泵
。1、在以下3种建筑情况当中必须设置高位消防水箱:第一种情况:
高层民用建筑
第二种情况:总建筑面积大于 10000平方米且层数超过2层的公共建筑 第三种情况:其他重要建筑(火灾发生将产生巨大的经济和社会影响)...
高位消防水箱
的
设置
场所及设置目的是
什么
?
答:
1.设置场所:采用临时高压消防给水系统的建筑物应设置高位消防水箱:1)
高层民用建筑
、总建筑面积大于10000m2且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱;2)其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设稳压泵...
高层建筑
为什么要设高位消防水箱
答:
这个
消防高位水箱
主钥匙存储自流灭火的前期初期火灾的钱10分钟的自流灭火用水量的。
消防高位水箱
的作用
答:
高位消防水箱
指符合规范要求的静压满足最不利点消火栓水压的水箱,利用重力自流供水,
设置
在建筑的最高处,静压不能满足最不利点消火栓水压时,应设增压稳压设施。临时高压消防给水系统必须设置消防水箱,系统平时仅能满足消防水压而不能保证消防用水量。发生火灾时,通过启动消防水泵提供灭火用水量。基础可采用...
高层民用建筑
为什么
必须
设置高位消防水箱
?
答:
因为为了给消防救缓真取宝贵时间,由于高层水压都是有限的,不能满足最不利点的供水量,所设了
高位消防水箱
。这样能够尽可能的控制初期火灾,如果灭不了,也真取了救缓时间。
高层建筑
为什么要设高位消防水箱
答:
设置高位消防水箱
,是为了保证火灾前10分钟的消防用水。高位消防水箱指符合规范要求的静压满足最不利点消火栓水压的水箱,利用重力自流供水,设置在建筑的最高处,静压不能满足最不利点消火栓水压时,应设增压稳压设施。临时高压消防给水系统必须设置消防水箱,系统平时仅能满足消防水压而不能保证消防用水量。
高层建筑
为什么要设高位消防水箱
答:
不是高层建筑也是
需要设置高位消防水箱
的,主要是为了保证前期灭火用水量,也就是扑灭初期火灾的灭火用水,具体设置规则是 5.2.1 临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,并应符合下列规定:1 一类高层公共建筑不应小于 36m3 ,但当建筑高度大于 100m 时不应小于 ...