二十台空调需要多粗的电线
家中装有
二十台
1.5匹
空调
,两台三匹空调,二十台五十升电热水器,二十台电...
答:
总功率约60千瓦,三相平均的话
二十
千瓦每相,约一百安,要用16平方以上单线。未算照明的,算上了
要用20
平至25平。
宾馆
要
装
20台
2P
空调
,一个房间一台,但是每个房间的进线是4平方总电箱...
答:
宾馆装
20台
,两匹
空调
一个房间一台。每个房间进行是四平方。同座县。总电箱进线是三相电。
电线
直径够用吗?每个房间空调专用进线是四平方铜塑线。足够用了。总配电箱。进线是三相四线。必须用3×16平方铜塑线。
...一套另时的住宅楼要装二匹的
空调二十台要
放
多粗的
线才能吃能吃的消...
答:
二十台,这么多空调最好用三相电,
10平方线够了
二十台
1.5匹分体
空调需
配多少平方的地埋
电缆
答:
二十台
1.5匹分体
空调
(1P=0.735千瓦)总功率是22千瓦.电压肯定用的是220V电.电流I=功率P/电压U=22*1000/220=100安.一个平方的铜芯
电缆
标准承受电流为6安,所以至少需要100/6=16.7平方的铜线,市面上接近这一平方规格的有16平方25平方,16平方小了点,所以就选25平方的铜芯电缆最好(非国标25平方...
有三相电源五匹的
空调二十台
,
电线
用多少平方最好。
答:
一般规定是:铜线选5~8A/mm2;铝线选3~5A/mm2
。 安全载流量还要根据导线的芯线使用环境的极限温度、冷却条件、敷设条件等综合因素决定。 一般情况下,距离短、截面积小、散热好、气温低等,导线的导电能力强些,安全载流选上限; 距离长、截面积大、散热不好、气温高、自然环境差等,导线的导电能...
要装
二十台
柜式
空调需要多粗的
总进线
答:
35平方,如果对你有帮助,请”采纳”
1.5匹的
空调二十
太用
多粗
铝线?怎么计算?
答:
回答:强调一点:
空调
尽量不要用铝线,很容易出事故!用铜线,第一安全性是铝线不能相比的;第二,使用时间比铝线长!! 理论值: 1P=735W. 1.5P的实际功率:P=1.5*735=1102.5W;
20台的
总功率=20*1102.5=22050W; 总电流:I=P/U=22050/220=100A. 铜线电流密度取5-8A/mm²; 所需铝线面积...
我是做出租屋的,我有23台一一
空调
,大概平均是1点5,但电压只有22Ov,是1...
答:
不行。
二十多台空调
如果都工作,电流可达150安以上,至少要用25以上的铜线。或三对10平的线并联使用(效果是最好)。线材选用必须要考虑最大负荷,否则有安全隐患。
二十台
1.5匹
空调
220伏电压可以吗?
答:
当然是可以的,但是首先电路的容量要足够,第二
电线
的截面要足够。计算:总功率=(1.5P*735+100)*
20
=24000W=24KW 总电流=24*4.5=108A 查表:选用25平方以上铜线,超过50米导线长度需要用50平方以上铜线。
2p20
台空调需要
多大
的电缆
?
答:
2p
空调
按制热功率算,计3.5KW算,每KW按5A电流计算,
20台
2P等于5×3.5×20=350A电流,如用三相供电,50平方线就可以了,如单相供电用185平方线。这是安全布置。