如题所述
当然是可以的,但是首先电路的容量要足够,第二电线的截面要足够。
计算:总功率=(1.5P*735+100)*20=24000W=24KW
总电流=24*4.5=108A
查表:
选用25平方以上铜线,超过50米导线长度需要用50平方以上铜线。