11问答网
所有问题
当前搜索:
互感器三相电表接线盒接线图
三相
四线
电能表
带电流
互感器
怎么接?画个图标示一下。
答:
三相
四线电能表带电流
互感器
的
接线
如下图:这样接线,电度表是测量某一倍率下,互感器的电流,测量互感器对应使用的电能,再根据电度表显示的数字,乘以倍率,得出实际使用的电能。
请问直接式
三相
四线
电表接线
怎么接,下面只有有7个孔。
答:
三相
四线
电表接线图
互感式 A黄线,电压线接入2号口,电流线经过第1个电流
互感器
S1接入1号口输入,S2接入3号口输出 B绿线,电压线接入5号口,电流线经过第2个电流互感器S1接入4号口输入,S2接入6号口输出 C红线,电压线接入8号口,电流线经过第3个电流互感器S1接入7号口输入,S2接入9号口输出 N...
三相电能表
加
互感器
怎样
接线
?
答:
3个
互感器
S1接分别
电表
1、4、7。S2接电表3、6、9并接地。电表的2、5、8接电源
三相
A.B.C上端,电表10号端接零线。
三相
四线
电表
加
互感器接线图
答:
三相
四线
电表
加
互感器接线图
如下:三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。
三相
四线
电度表接线图
怎么接
答:
1、
三相电度表
的安装有两者
接线
方法。一是使用电路
互感器
与电度表连接。另一种是直接接线进电度表。2、这里就有关直接接线说明一下。首先要买直接接线的电度表。比如现在的电子电度表。3、1,4,7就是电源进线。这里可以不用分清ABC三相,但是必须是3根火线即3根相线,如下图所示。4、接着把3根...
电表三相
四线接法是什么呢?
答:
三相
四线
电表接线图
如下:A黄线,电压线接入2号口,电流线经过第1个电流
互感器
S1接入1号口输入,S2接入3号口输出。B绿线,电压线接入5号口,电流线经过第2个电流互感器S1接入4号口输入,S2接入6号口输出。C红线,电压线接入8号口,电流线经过第3个电流互感器S1接入7号口输入,S2接入9号口输出。...
三相电度表
配
互感器
怎样
接线
答:
三相
四线制有功
电度表
带电流互感器带电流表带电压
互感器接线
原理图:3个互感器S1接分别
电表
1、4、7。S2接电表3、6、9并接地。电表的2、5、8接电源三相A.B.C上端,电表10号端接零线。接线要点:1、不能接错相,就是A相电流必需与A相电压接在一组,B、C相同理;2、电流线首尾端不能按错。
德力西dts606型
三相
四线
电表互感器接线图
答:
接线图
:三只
互感器
安装在断路器负载侧,
三相
火线从互感器穿过。互感器和
电度表
的接线如下:1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。主要技术参数 额定电流...
三相电表接线图
?
答:
三相电表
分为三相三线有功电表和三相四线有功电表两种类型。对于三相三线有功电表,其接线方式包括直接接入和经过电流
互感器
接入两种,电表由两个驱动部件组成,这些部件固定在同一个转轴上,形成两个铝盘,总共具有8个接线端。具体的
接线图
如下所示:对于三相四线有功电表,它由三个驱动部件构成,通常被...
三相电表
与
互感器
的
接线图
答:
三只
互感器
安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。互感器和电度表的接线如下:1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三相电表接线盒规范
多路三相电表互感器电路图
三相五线互感器电表接线图
≡相电表带互感器的接线图
电表3相4互感器接线方法
三相电表空开互感器接线图解
三相电流互感器接线图
三相两元件带互感器接线图
380电表互感器怎么接线图解