三相四线电度表接线图怎么接

下面有十一个小孔,(哪进哪出)你们用文字说下就可以
没有标啊,哪有六到八根啊,是三相四线的,有十一个孔的

1、三相电度表的安装有两者接线方法。一是使用电路互感器与电度表连接。另一种是直接接线进电度表。




2、这里就有关直接接线说明一下。首先要买直接接线的电度表。比如现在的电子电度表。




3、1,4,7就是电源进线。这里可以不用分清ABC三相,但是必须是3根火线即3根相线,如下图所示。




4、接着把3根相线安装在接线孔里。注意要接触良好,即把2只螺丝旋紧。这就是接进线。




5、然后再接出线。如果出线是多股铜线,就必须拧成一根线,不能有叉线。




6、最后把零线接在电度表接零线位置。线可以细一些,如下图所示。


扩展资料


安全注意事项


1、三相电度表在出厂前经检验合格,并加封铅印,即可安装使用。如果检查出是无铅封或储存过期的电度表,应请有关部门重新校验后,再安装使用,以确保准确计量电量。

2、电能表由原包装箱中取出时发现内包装或外壳损伤,不要对该电能表进行安装、加电,请与产品公司技术服务部门联系。

3、电度表安装在室内,选择干燥通风的地方,安装电度表的底板应安置在坚固耐火、不易受潮震动的墙面上,电度表安装高度建议在1.8m左右,安装后电度表应垂直不倾斜。

4、电度表在安装时,安装规定相序(正序)及正确的接线图进行接线。接入接线盒内的导线要固定紧密,避免接头接触不良而烧毁接线盒。

5、在雷雨较多的地区使用电度表,需要在安装处采取避雷措施。



参考资料来源:百度百科-三相电度表

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-07-22
打开电表接线盖,接线柱上方或下方有ABCN的标注,首先停电有运行相关设备必须停电,一般先接电压线,即VA VB VC N
然后接电流线,注意电流线不能开路,有进必有出,即IA进,IA出。。。。然后把IA IB IC三相出线短接至N。
当然,还要接220V电源线。
电压线好接,按标注接就行了。
电流线,有标注IA IB IC的,有标注SI S2 的,SI为进 S2为出。
第2个回答  推荐于2017-09-20

不带电流互感器的三相四线电表接线图


带电流互感器的三相四线电表接线图

第3个回答  推荐于2017-09-29
翻过接线端子盖,就可以看到接线图。其中1、4、7接电流互感器二次侧S1端,即电流进线端;3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;2、5、8分别接三相电源;10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。 注意的是各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同相,即1、2、3为一组;4、5、6 为一组;7、8、9 为一组。 OK?本回答被提问者采纳
第4个回答  2014-10-09

三相四线电度表的接线图如下:

详细说明请参照:http://www.csweiwei.com/index.php?m=Article&a=show&id=219