互感器电表接线图
问下大家,这个图和
电表
是一体的,
接线
是怎么接了?
答:
这是带
互感器电表的接线图
,上面的接线图已经很清楚,V1,V2,V3接三相火线,VN接零线,11和12是接A相互感器的二次线21和22是B相互感器,31和32是C相互感器,互感器二次其中一根线并联并接地
电流
互感器接线图
答:
翻过接线端子盖,就可以看到三相四线
电表接线图
。其中1、4、7接电流
互感器
二次侧S1端,即电流进线端;3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;2、5、8分别接三相电源;10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。注意的是各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同相...
电压互感器电压表电流
互感器电流表电度表接线图
(实物图)
答:
TA1、TA2、TA3
互感器
分别接
电表
,相线也要接入电表,看图就知道:
装在空开下面的三相电流
互感器
与
电表
之间怎么
接线
?求实物图,谢谢
答:
电流
互感器
与三相四线电度表的正确
接线
为:电源线从互感器P1面穿过,二次线K1、K2端分别接电度表的1、3端,借本相电源线接2端,其它相以此类推。如果电源线从互感器P2面穿过,二次线K1、K2端分别接电度表的3、1端(如上图所示)。
220v
互感器
式
电表
如何接互感器?
答:
请看下图,这是三个单相表的
接线图
,按照其中一个的接法就行了
互感器
接
电流表
的
接线图
是怎样的
答:
接线图
:三只
互感器
安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。互感器和
电度表
的接线如下:1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。主要技术参数 额定电流...
三相四线
电能表
带电流
互感器
怎么接?画个图标示一下。
答:
三相四线
电能表
带电流
互感器
的
接线
如下图:这样接线,
电度表
是测量某一倍率下,互感器的电流,测量互感器对应使用的电能,再根据电度表显示的数字,乘以倍率,得出实际使用的电能。
电表
经
互感器接线
怎么操作?
答:
1、首先我们连接一下总体
接线
原理图,总共需要接电流
互感器
3组6根线,电压线3根,零线1根。如下图所示 2、先将三个互感器穿在三根火线A相B相C相上,方向是沿着电流的进线方向,对应互感器从P1到P2穿过,如下图所示,P1,P2互感器有标识。3、接互感器的信号线S1,S2,用1.5mm的多芯铜线,将...
电表
电流
互感器电流表接线
实物图
答:
带电流
互感器
的三相四线
电表接线图
电流互感器简介:电流互感器作为一次系统和二次系统间联络元件,起着将一次系统的大电流变换成二次系统的小电流,用以分别向测量仪表、继电器的电流线圈供电,正确反映电气设备的正常运行参数和故障情况,使测量仪表和继电器等二次侧的设备与一次侧高压设备在电气方面隔离,...
3个单项
电表
。3个
互感器
。怎么
接线
答:
3个单项
电表
。3个
互感器接线图
如下:接线图 直接式的接线比较简单,编号从1到10,只看到底部的7个接线柱,其实还有2、5、8三个接线柱,只不过这三个接线柱和147用连接片短接了,所以不需要再接线。这种直接式的三相四线电表的接线顺序是:147接三相电源的进线,369接出线,最后的10接进出的零线。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
互感器电表接线图三相四线
电表带互感器怎么接线
动力表互感器安装接线
互感器的正确接线方法
互感器起什么作用
电流互感器p1和p2方向
三相四线互感器电表接线图识图
互感器安装全过程
电表互感器正确安装方法