3个单项电表。3个互感器。怎么接线

如题所述

3个单项电表。3个互感器接线图如下:



接线图



直接式的接线比较简单,编号从1到10,只看到底部的7个接线柱,其实还有2、5、8三个接线柱,只不过这三个接线柱和147用连接片短接了,所以不需要再接线。这种直接式的三相四线电表的接线顺序是:147接三相电源的进线,369接出线,最后的10接进出的零线。

扩展资料

三相四线制,在低压配电网中,输电线路一般采用三相四线制,其中三条线路分别代表A,B,C三相,另一条是中性线N或PEN(如果该回路电源侧的中性点接地,则中性线也称为零线(老式叫法,应逐渐避免,改称PEN,如果不接地,则从严格意义上来说,中性线不能称为零线)。

在进入用户的单相输电线路中,有两条线,一条称为相线L,另一条我们称为中线N,中线正常情况下要通过电流以构成单相线路中电流的回路。而三相系统中,三相平衡时,中性线(零线)是无电流的,故称三相四线制;

在380V低压配电网中为了从380V线电压中获得220V相电压而设N线,有的场合也可以用来进行零序电流检测,以便进行三相供电平衡的监控。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-04-29

每个互感器s1接一项电,进电表的接线柱1,s2进电表的接线柱2,电表接线柱3.4是通的,接零线。

采用三个电流互感器及三个电度表,适用三相四线制测功。有功功率与无功功率连接方式相同,内部测量运算方法不同。三个电流互感器分别测量三相相电流,三相四线制Y/y接法。

无功功率不可以算术叠加,只能测量总无功。有功功率可以算术叠加。三个单相电度表及一个无功表的电压线并联与电网的A、B、C、N相连A、B、C分别穿过三个电流互感器,电流互感器的输出连接三个单相电度表及无功表,采用串联。

扩展资料:

互感器分为电压互感器和电流互感器两大类。电压互感器可在高压和超高压的电力系统中用于电压和功率的测量等。电流互感器可用在交换电流的测量、交换电度的测量和电力拖动线路中的保护。

测量用电压互感器或电压互感器的测量绕组:在正常电压范围内,向测量、计量装置提供电网电压信息;保护用电压互感器或电压互感器的保护绕组:在电网故障状态下,向继电保护等装置提供电网故障电压信息。

参考资料来源:百度百科-互感器

本回答被网友采纳
第2个回答  2020-05-01

三相电度表有十一个接线孔,其中最后两个孔10、11是零线接孔,13,46,79,分别接三个互感器(每个互感器有两接线端子,注意是分出入的)。而258是接相线的。

三相四线制有功电度表带电流互感器带电流表带电压互感器接线原理图:

3个互感器S1接分别电表1、4、7。S2接电表3、6、9并接地。电表的2、5、8接电源三相A.B.C上端,电表10号端接零线。

接线要点:

1、不能接错相,就是A相电流必需与A相电压接在一组,B、C相同理;

2、电流线首尾端不能按错。

扩展资料

1、安装环境

电如果没处理好是很容易带来危害的,所以在接电表要注意必须将电能表安装在干燥、无震动的墙面上,周围环境应该干净、明亮。通常表箱材质当以塑料制品为好。如果是金属表箱,应可靠接地。

2、正确接线

在安装电表时还应注意各线之间的接法,因为接错线那是很容易造成事故的发生。还有在接线时,接线桩头螺丝要拧紧,否则大电流通过时,容易发热,轻者影响用户正常用电,严重时会烧坏电能表计。

本回答被网友采纳
第3个回答  2020-04-28

单相电表互感器接法二:无连片的

1接电表1号口, k2接电表3号口,零线接入4号口,火线缠绕互感器出来到负载

注意:如果单相电表内的连接片没有断开,K2是禁止接地的,要是电表内的连接片已经拆除,那么K2应该接地。

扩展资料

电表接互感器注意事项:

1、电流互感器的四个接线端一定要按照接线图之标示连接。否则,电能表的指示会出现误差,甚至倒转;

2、通过电流互感器相连时,由于电能表的电流线圈不再与被测电路直接相连,所以,电压线圈的接线端子必须单独引线到相应的相线上,否则,电能表将无法工作。

3、从安全的角度考虑,当采用电流互感器时,要求电流互感器的二次侧一端要接地。所谓接地,一般的做法是,将电流互感器二次侧的一端用导线与开关柜的金属构架相连。

本回答被网友采纳
第4个回答  推荐于2017-09-07
每个互感器s1接一项电,然后进电表的接线柱1,s2进电表的接线柱2,电表接线柱3.4是通的,接零线本回答被提问者采纳