交流接触器接水位控制器接钱方法
浮球液位
控制器
怎么
接线
答:
如果要用浮球液位
控制器控制
三相电大功率水泵,必须使用
交流接触器
。如果浮球液位控制器的输出端配有220v电机,可直接选用带220v线圈的交流接触器。浮球液位控制器直接控制的小电机的两个输出端直接与接触器线圈的两端相连。下端
连接
电机,接触器上端连接三相电源,三相电源和接触器之间连接有空气开关。第一...
如何用
交流接触器接
自动上水?
答:
如果水箱用,建议你不要用220v的,因为不安全,建议你用36v或者12v的而且不用两个用一个就可以了,把限位触发端接上一个浮球(注意浮球须有铁杆并超过十五公分)后把限位成倒45度安装固定后把线接到长闭开关和
控制器接
好既可获得理想效果 。行程开关不能放到水中行程开关不能放到水中,必须使用液位...
如何用
交流接触器接
自动上水?
答:
回答:如果水箱用,建议你不要用220v的,因为不安全,建议你用36v或者12v的而且不用两个用一个就可以了,把限位触发端接上一个浮球(注意浮球须有铁杆并超过十五公分)后把限位成倒45度安装固定后把线接到长闭开关和
控制器接
好既可获得理想效果 。行程开关不能放到水中行程开关不能放到水中,必须使用液位器...
一个380v
接触器
,一个浮球怎样
接线
答:
浮球和交流接触器手动自动控制潜水泵实物
接线
图 :交流接触器的m1.m2 一端接零线另一端接浮球,余下一根浮球线接火线。用浮球开关
控制交流接触器
线圈,由
交流接触器控制
潜水泵工作即可。浮球开关
接水位
过低时浮球下降后接通的触点,控制电压由选取的交流接触器线圈工作电压决定接220V。水位低浮球下降...
220v
水位控制器接线
图?
答:
220V
水位控制
需要的材料有浮球液位
控制器
、220V
交流接触器
。
接法
很简单,零线接到交流接触器的A1,浮球的一根线接到火线上,另外一根线接到交流接触器的A2。
220V
交流接触器
和液位继电器怎么接?
答:
1.火线接到交流接触器线圈A1端子上。2.交流接触器线圈A2端子接到液位继电器的一个端子上。3.液位继电器的另一个端子接零线上。这样就用液位继电器的触点信号
控制交流接触器
的通断了。
急等解答,关于
交流接触器连接水位控制器
的问题。
答:
你
接线
错误!!!请按我的更改就OK了!
一台380V电机,
交流接触器
,热继电器,浮球开关
控制
排水,
水位
低自停
接线
图...
答:
当
水位
处于电极BL1以上时,由于水的导电性,各电极之间处于通路状态。8V交流电压经桥式整流电路UR整流后,为液位继电器KA1线圈供电,其常开触点KA1-1闭合;常闭触点KA1-2断开,使辅助继电器KA2线圈失电。辅助继电器KA2线圈失电,常开触点KA2-1复位断开。
交流接触器
KM线圈失电,常开主触点KM-1复位断开。...
请问220v液位继电器供水
接线
图怎么进线继电器和出线到
接触器
。
答:
220v液位继电器供水
接线
图如下:当
水位
下降到探头低时,2和3就会导通水泵开始抽水,当水位达到探头高时,2和3复位断开电机停止,所以可以把2和3理解为一组开关。当水位排到探头低时,3和4这组常闭点就会断开,水泵就会停止排水。当水位升到探头高时,3和4复位闭合水泵开始排水,如此循环重复。
一个浮球开关,一个220V
交流接触器
,一个380V水泵怎么
接线
求实物图。
答:
浮球和交流接触器手动自动控制潜水泵实物
接线
图 交流接触器的m1.m2 一端接零线另一端接浮球,余下一根浮球线接火线就可以了。用浮球开关
控制交流接触器
线圈,由
交流接触器控制
潜水泵工作即可。浮球开关
接水位
过低时浮球下降后接通的触点,控制电压由选取的交流接触器线圈工作电压决定接220V。这样当水位...