防护密闭
墙的管道怎么密闭呢?
答:
凡穿越的是防护密闭墙,则不管是多大的管都需要做密闭肋。最小的管可能是电线管了,07FD02《防空地下室电气设备安装》“电气线路明、
暗管
敷设
防护密闭做法
”画得非常清楚,穿越防护密闭墙度时都需要焊接密闭肋。密闭肋的作用是增加混凝土与金属管之间缝隙的距离,使染毒区的毒内剂难以渗入工程内部。所以...
人防密闭管
电线穿管混泥土平板
做法做法
答:
这是
人防
电气
暗管
敷设时在穿越口部密闭墙或
防护密闭
墙的
做法
,无论侧墙进线还是顶板进线都有此要求。人防专业将其称为防护密闭接线盒,具体做法可参照07FD02《防空地下室电气设备安装》第十八页“管线穿越防空地下室口部做法”。人防工程中的密闭墙是划分清洁区与染毒区的界线,而电线管在穿线后内部是...
人防
消防预埋
密闭
线管和线盒的步骤
答:
1、现浇混凝土楼板上的接线盒预埋用铁钉钉在模板上固定
,再配管,管口有效封堵后接线盒内装入锯木屑与灰土混合物,以防止沙浆进入接线盒,最后盖上接线盒后盖,并在模板上做出标记。钢制接线盒预埋前均应刷防绣漆。2、现浇混凝土柱、墙上的接线盒预埋用自制的“井”字型钢筋架将接线盒卡好后与钢筋绑扎...
人防
工程消防线管顶板预埋jdg线管
密闭
助该怎么做?
答:
(6)管入箱(盒〕应一管一孔,管径与箱(盒)敲落孔应吻合,严禁开长孔
。管λ箱(盒)时排列应整齐,间距均匀,箱(盒与墙平齐
穿
人防
墙预埋的
密闭
套管一般要出墙多长,电气用的。
答:
人防密闭
套管电气上用的需要出墙5CM。根据国家建筑标准设计图集07FK02《防空地下室通风设备安装》第48页风管穿密闭墙
做法
详图所示,预埋管(注意不称为套管)有Ⅰ型和Ⅱ型二种,预埋管长度与
防护密闭
墙的厚度一致。人防通风密闭套管在主体结构期间预留预埋时容易出现的问题:套管漏留、错留、预留孔尺寸不...
人防
给排水穿顶板
密闭
处理
答:
5.当
防护密闭
门设置于竖井内时,其门扇外表面不得突出竖井内墙面,防爆波活门应嵌入墙内。6.在距
人防
门框四周20mm范围内墙面粉刷层不得超出门框角钢面。7.平战转换预制构件应与工程同步做好,并设置构件的存放位置。8.出入口式战时封堵处在非人防侧预留沟槽,预埋件锚钩应伸入结构层内;战时封堵框...
在地下室
人防
底板内的电气管道,经过
密闭
室(不是进密闭室、是经过)要...
答:
但应采用
暗管
加密闭盒的方式进行
防护密闭
或密闭处理。保护管径不得大于25mm 当防空地下室内的电缆或导线数量较多,且又集中敷设时,可采用电缆桥架敷设的方式。但电缆桥架不得直接穿过临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙。当必须通过时应改为穿管敷设,并应符合防护密闭要求。
人防
内明配管施工方案?
答:
本片详细施工解读:拉结筋的施工、钢筋绑扎;预埋防爆地漏安装;预埋防爆清扫口安装;防护密闭套管制作安装;管式油网滤尘器;密闭阀门安装;自动排气活门安装;气密测量管施工;防护密闭门安装;电气线路明管敷设
防护密闭做法
;电气线路
暗管
敷设防护密闭做法。
人防
工程建设质量通病 一、土建专业方面...
人防
工程顶板上
密闭
盒子怎么用
答:
安装方式是预埋,穿线后用密闭填料将密闭,其作用是防止染毒区毒剂通过电气
暗管
侵入清洁区危害内部人员安全。也叫热镀锌
防护密闭
接线盒、防护密闭接线盒、
人防密闭
盒、人防防爆线盒等等,其功能就一种:电气防护密闭接线。防护密闭封堵板和防护密闭封堵板应该是套一样的清单和定额的。
人防
工程电气配管要求
答:
1、灯头盒开关盒接线盒等应紧贴模板固定,并应与电缆电线暗配管连接牢固暗配管应与结构钢筋点焊牢固;2、在易爆场所的电气设备应采用防爆型电缆电线应穿管敷设导线接头不得设在易爆场场所;3、在顶棚内的电缆电线必须穿管敷设导线接头应采用密封金属接线盒;4、穿过外墙、临空墙、
防护密闭
隔墙、密闭隔墙...