人防电气密闭套管厚度
人防电气套管密闭
肋按什么标准确定
厚度
_百度问一问
答:
一般厚度在6-8mm
,钢板封堵在8mm【回答】
人防电气套管密闭
肋按什么标准确定
厚度
?
答:
国家标准是管壁厚度不低于2.5毫米
,翼环厚度3毫米到10毫米都可以
人防密闭
穿墙
套管
要求最大尺寸不得超过多少?请提出规范依据。_百度知 ...
答:
GB-50038-2005中第7.4.5条规定: 各人员出入口和连通口的防护密闭门门框墙、密闭门门框墙上均应预埋4~6根备用管,管径为50~80mm,管壁厚度
不小于2.5mm
的热镀锌钢管,并应符合防护密闭要求。
房建工程,地下室
人防
区内的
电气套管
(和消防电气套管)是不是一定要求用...
答:
GB 50038-2005《人民防空地下室设计规范》7.4.3 穿过外墙、临空墙、防护密闭隔墙和密闭隔墙的各种电缆(包括动力、照明、通信、网络等)管线和预留备用管,应进行防护密闭或密闭处理,应选用管壁厚度
不小于2.5mm
的热镀锌钢管。
人防
工程为什么要穿防爆波纹
套管
?
答:
穿过外墙、临空墙、防护密闭隔墙和密闭隔墙的电气预埋管线应选用管壁厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管
。在其它部位的管线可按有关地面建筑的设计规范或规定选用管材。注:地下人防工程是为保障战时人员与物资掩蔽、人民防空指挥、医疗救护而单独修建的地下防护建筑,以及结合地面建筑修建的战时可用于防空的地下室。
地下室
人防
超压排气活门做法预埋
套管
图套管多大
答:
根据图集要求做到口径250,长度400毫米中间一道止水环,管道厚度三毫米止水环厚度五毫米。人防区预留预埋要求:1、人防预留预埋的内容:人防区内各专业的预留预埋线管和套管。2、各人员出入口和连通口的防护密闭门门框墙、密闭门门框墙上均在平时预埋几根备用管,管径为65mm,管壁厚度
不小于2.5mm
的热镀锌...
人防
工程中预埋的
密闭
短管是什么材料,是什么作用?
答:
人防
通风预埋的
密闭
短管是3mm厚的钢板,中间或两端焊接有密闭肋。跟预埋
套管
(里面走管道)不是一回事。
人防密闭套管
图集07fd02离门尺寸多少
答:
10mm。07fd02
人防套管
又被称为密闭防水套管,距离门的尺寸是10mm。
人防密闭
肋套管的主要作用是为了解决有些地下工程需要管路穿墙而过,但通过处又有严密防水的要求,有一些构筑物也需管路穿墙而过。
人防密闭套管
应是多大怎么理解?
答:
人防
密防水
套管
设备尺寸一般是:墙面长度*3 mm,边长*6 mm,洞口直径8 mm,宽10 d~20 d。需要注意的是:墙面安装的位置一般都是不可以超过墙顶5个钢筋混凝土柱和10 d以下小梁柱顶端,小梁柱底部也不可以超过
壁厚
8 cm!洞口的高度尺寸为:洞口高度4~6 m。
人防
地下室DN25/32/40的喷淋管道,做成
密闭套管
要用多大的套管?需要做...
答:
消防喷淋管一般采用丝扣或卡箍式连接,穿临空墙或密闭墙套管一般比设计管径大一个规格,
套管密闭
肋高50mm、厚10mm,要求双面满焊。