地下室人防超压排气活门做法预埋套管图套管多大

地下室人防超压排气活门做法预埋套管图套管多大

根据图集要求做到口径250,长度400毫米中间一道止水环,管道厚度三毫米止水环厚度五毫米。

人防区预留预埋要求:

1、人防预留预埋的内容:人防区内各专业的预留预埋线管和套管。

2、各人员出入口和连通口的防护密闭门门框墙、密闭门门框墙上均在平时预埋几根备用管,管径为65mm,管壁厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管

3、各种穿越外墙、临空墙、防护密闭隔墙和密闭隔墙的电缆管线作好预埋,预留备用管,并作好防护密闭或密闭处理。

4、由地下室配电房各引一路低压电缆至各人防区配电箱,相邻地块战时区域电站引来的人防电源作为战时备用电源。

扩展资料:

地下室人防工程施工注意事项:

1、外墙与柱相交,虽柱无抗渗要求但其属于外围结构,属于人防防护区自然要达到抗渗要求,且因人防工程临空墙要求混凝土连续整浇。

2、墙高5.4米须一次浇筑完毕,临空墙是不宜留水平施工缝,如果留施工缝工艺会更复杂,成本会增加,后遗症会更多,不易达到人防的防护、密闭、方冲击波要求。

3、最好采用梁、板、柱、墙整浇,避免施工缝造成的一系列麻烦、及后遗症。

4、止水片边缘到拉杆边缘不得小于3公分,厚度不小于3毫米,双面焊接,焊缝平整光滑,不得有气泡、夹渣,否则起不到止水作用。外露部位加圆柱型木赛,拆摸后剔除,用防水材料堵塞。

参考资料来源:百度百科-人民防空地下室

参考资料来源:百度百科-止水环

参考资料来源:百度百科-预埋管

参考资料来源:百度百科-防护密闭门

参考资料来源:百度百科-管径

参考资料来源:百度百科-低压电缆

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-22
您好,很高兴为您解答。
一般根据图集要求做到口径250,长度400毫米
中间一道止水环。
管道厚度三毫米
止水环厚度五毫米。
希望能够帮助您,满意请采纳!本回答被网友采纳